[问题探讨] 关于消火栓启泵按钮的问题

[复制链接]
     
发表于 2019-12-31 14:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lzswithdt 于 2019-12-31 14:14 编辑

1,现在无火灾报警系统的建筑,只有消火栓,消火栓按钮是不是应该直接启泵
2,施工单位要求在消防泵房增加一台报警主机,将消火栓按钮信号都引到主机,再由主机控制消防泵控制柜启泵,理由是不设主机的话,不知道哪里按的按钮,感觉也有道理,确实不设主机有这个弊端,想问一下他这么做违反规范吗,现在主流的做法是什么
发表于 2019-12-31 14:25:47 | 显示全部楼层
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:35:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了

不用做按钮吗,但是看火规4.3.1条文解释,明确要求做啊
     
发表于 2019-12-31 14:41:42 | 显示全部楼层
不设报警系统信号可以直接接控制箱。能不做报警系统的都是面积较小,还管他哪里报警呢
     
 楼主| 发表于 2019-12-31 14:44:26 | 显示全部楼层
不言自明 发表于 2019-12-31 14:41
不设报警系统信号可以直接接控制箱。能不做报警系统的都是面积较小,还管他哪里报警呢

项目是大的库房,好多个,只有消火栓
发表于 2019-12-31 14:54:35 | 显示全部楼层
lzswithdt 发表于 2019-12-31 14:35
不用做按钮吗,但是看火规4.3.1条文解释,明确要求做啊

水专业规范还说不要起泵那,这个有争议
     
发表于 2019-12-31 15:06:19 | 显示全部楼层
有报警系统的要设置按钮。没的就不做,启泵就靠流量开关和压力开关。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-31 15:25:29 | 显示全部楼层
我一直都是无火灾自动报警系统,消火栓按钮直接启泵
     
发表于 2019-12-31 16:13:38 | 显示全部楼层
既然无FAS,那就不必设消火栓按钮信号了!水系统有启泵信号触点!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-31 17:17:12 | 显示全部楼层
施工单位的这种做法我遇到过,我出图没有设计报警系统,去消防验收时现场看到消防施工单位在泵房做了个报警主机。他们也没叫我出变更什么的,不是去到现场我都不知道他增加了这东西。
     
发表于 2019-12-31 18:07:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了

是的{:1_427:}
     
发表于 2020-1-2 16:52:43 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014要求低压压力开关、高位水箱流量开关连锁启泵。可以不用做消火栓启泵按钮了,主要看给排水专业了。
     
发表于 2020-1-3 09:09:33 | 显示全部楼层
最奇葩的是有的设计图纸把仅有消火栓按钮的叫“消火栓按钮报警系统”
发表于 2020-1-3 09:18:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-1-3 09:09
最奇葩的是有的设计图纸把仅有消火栓按钮的叫“消火栓按钮报警系统”

说实话,这些做法真不能怪设计人员,目前规范编的,有些让人无所适从
     
发表于 2020-1-3 09:50:00 | 显示全部楼层
没有设置火灾报警系统的,消火栓按钮直接并联,当是控制柜的远程按钮,不违反规范