lzswithdt 发表于 2019-12-31 14:11:52

关于消火栓启泵按钮的问题

本帖最后由 lzswithdt 于 2019-12-31 14:14 编辑

1,现在无火灾报警系统的建筑,只有消火栓,消火栓按钮是不是应该直接启泵
2,施工单位要求在消防泵房增加一台报警主机,将消火栓按钮信号都引到主机,再由主机控制消防泵控制柜启泵,理由是不设主机的话,不知道哪里按的按钮,感觉也有道理,确实不设主机有这个弊端,想问一下他这么做违反规范吗,现在主流的做法是什么

树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25:47

无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了

lzswithdt 发表于 2019-12-31 14:35:05

树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了

不用做按钮吗,但是看火规4.3.1条文解释,明确要求做啊

不言自明 发表于 2019-12-31 14:41:42

不设报警系统信号可以直接接控制箱。能不做报警系统的都是面积较小,还管他哪里报警呢

lzswithdt 发表于 2019-12-31 14:44:26

不言自明 发表于 2019-12-31 14:41
不设报警系统信号可以直接接控制箱。能不做报警系统的都是面积较小,还管他哪里报警呢

项目是大的库房,好多个,只有消火栓

树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:54:35

lzswithdt 发表于 2019-12-31 14:35
不用做按钮吗,但是看火规4.3.1条文解释,明确要求做啊

水专业规范还说不要起泵那,这个有争议

冷系 发表于 2019-12-31 15:06:19

有报警系统的要设置按钮。没的就不做,启泵就靠流量开关和压力开关。

kuaiing 发表于 2019-12-31 15:25:29

我一直都是无火灾自动报警系统,消火栓按钮直接启泵

swdswd 发表于 2019-12-31 16:13:38

既然无FAS,那就不必设消火栓按钮信号了!水系统有启泵信号触点!

gunflower 发表于 2019-12-31 17:17:12

施工单位的这种做法我遇到过,我出图没有设计报警系统,去消防验收时现场看到消防施工单位在泵房做了个报警主机。他们也没叫我出变更什么的,不是去到现场我都不知道他增加了这东西。

qpf 发表于 2019-12-31 18:07:29

树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了

是的{:1_427:}

飞狐 发表于 2020-1-2 16:52:43

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014要求低压压力开关、高位水箱流量开关连锁启泵。可以不用做消火栓启泵按钮了,主要看给排水专业了。

wangguichao66 发表于 2020-1-3 09:09:33

最奇葩的是有的设计图纸把仅有消火栓按钮的叫“消火栓按钮报警系统”{:1_430:}

树欲静而风不止 发表于 2020-1-3 09:18:26

wangguichao66 发表于 2020-1-3 09:09
最奇葩的是有的设计图纸把仅有消火栓按钮的叫“消火栓按钮报警系统”

说实话,这些做法真不能怪设计人员,目前规范编的,有些让人无所适从

zhuxiangs 发表于 2020-1-3 09:50:00

没有设置火灾报警系统的,消火栓按钮直接并联,当是控制柜的远程按钮,不违反规范