双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?
双电源链式供电給两台排烟风机,排烟风机均在风机房内,每个风机房设置双切箱,两台排烟风机在同一防火分区。审查意见:应放射式分别供电。请问有何不可?无不可,除非您电源和两台风机分别在不同方位,电缆绕一大圈。 电气界,有一最早的认识,重要负荷,不得采用链式配电,树干式可以 民规和供规里,也提到过,但不是很明确 两台排烟风机在同一个风机房做一个双电源切换箱不行?这样链式是不是纯粹为了满足末端切换 taiyuntao 发表于 2019-12-10 11:10
两台排烟风机在同一个风机房做一个双电源切换箱不行?这样链式是不是纯粹为了满足末端切换
两台排烟风机不在同一个风机房内,在同一个防火分区。 专家水平,参差不齐。 890214 发表于 2019-12-10 11:22
两台排烟风机不在同一个风机房内,在同一个防火分区。
同一个防火分区的树干式可以,链式的不能说不能用,但需要考虑风机功率,功率大的链式就算了吧 审图应该没理解对,这其实是树干式供电的另一种方式(配四表2.5-1),是可以的。规范要求的是末端切换,并没有要求必须是放射式。 所以还是直接分别设置合理写,也可以现场就近控制。 树干可以,链式不一定行,链式不能大于5kW也不能超过5kW 也不能超过5台 建议放射式 GB51348-2019第13.7.4-6 本帖最后由 dqaq 于 2023-8-9 22:53 编辑
将链接与树干式进行对比,本身就是一种逻辑错误。
树干式是一种配电网的拓扑结构形式。
链接是一种物理连接方式。