dqaq 发表于 2023-8-9 22:39:39

链接有一个必要条件和一个常见特征:
1、链接点在干线供电的配电装置内。
2、干线在链接点通常是断开的。

dqaq 发表于 2023-8-9 22:44:09

与链接对应的是T接,包括专用配线箱环入环出的方式(又称PAI接)。总之,干线不能在其所供电的配电装置内有连接。最底线的情况,是配电箱有两个分隔的单元,一个单元作环入环出接线,另一个单元作配电。

dqaq 发表于 2023-8-9 22:49:15

链接和T接,都是树干式配电的物理连接方式。其中T接因为分支连接与配电装置无关,可靠性高一些。
页: 1 [2]
查看完整版本: 双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?