[问题探讨] 双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-10 08:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源链式供电給两台排烟风机,排烟风机均在风机房内,每个风机房设置双切箱,两台排烟风机在同一防火分区。审查意见:应放射式分别供电。请问有何不可?
     
发表于 2019-12-10 08:26:19 | 显示全部楼层
无不可,除非您电源和两台风机分别在不同方位,电缆绕一大圈。
发表于 2019-12-10 09:10:42 | 显示全部楼层
电气界,有一最早的认识,重要负荷,不得采用链式配电,树干式可以
发表于 2019-12-10 09:25:12 | 显示全部楼层
民规和供规里,也提到过,但不是很明确
     
发表于 2019-12-10 11:10:40 | 显示全部楼层
两台排烟风机在同一个风机房做一个双电源切换箱不行?这样链式是不是纯粹为了满足末端切换
     
 楼主| 发表于 2019-12-10 11:22:50 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2019-12-10 11:10
两台排烟风机在同一个风机房做一个双电源切换箱不行?这样链式是不是纯粹为了满足末端切换

两台排烟风机不在同一个风机房内,在同一个防火分区。
     
发表于 2019-12-10 11:28:38 | 显示全部楼层
专家水平,参差不齐。
     
发表于 2019-12-10 11:31:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-10 11:22
两台排烟风机不在同一个风机房内,在同一个防火分区。

同一个防火分区的树干式可以,链式的不能说不能用,但需要考虑风机功率,功率大的链式就算了吧
     
发表于 2019-12-10 12:48:08 | 显示全部楼层
审图应该没理解对,这其实是树干式供电的另一种方式(配四表2.5-1),是可以的。规范要求的是末端切换,并没有要求必须是放射式。 树干式.png
     
发表于 2021-6-4 17:21:47 | 显示全部楼层
所以还是直接分别设置合理写,也可以现场就近控制。
     
发表于 2021-6-4 23:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
树干可以,链式不一定行,链式不能大于5kW也不能超过5kW
     
发表于 2021-6-4 23:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
也不能超过5台
     
发表于 2021-6-8 16:36:21 | 显示全部楼层
建议放射式
     
发表于 2023-8-9 18:28:00 | 显示全部楼层
GB51348-2019第13.7.4-6
     
发表于 2023-8-9 22:36:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-8-9 22:53 编辑

将链接与树干式进行对比,本身就是一种逻辑错误。
树干式是一种配电网的拓扑结构形式。
链接是一种物理连接方式。
树干式配电与T接方式.png