890214 发表于 2019-12-10 08:16:08

双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?

双电源链式供电給两台排烟风机,排烟风机均在风机房内,每个风机房设置双切箱,两台排烟风机在同一防火分区。审查意见:应放射式分别供电。请问有何不可?

x01oct 发表于 2019-12-10 08:26:19

无不可,除非您电源和两台风机分别在不同方位,电缆绕一大圈。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-10 09:10:42

电气界,有一最早的认识,重要负荷,不得采用链式配电,树干式可以

树欲静而风不止 发表于 2019-12-10 09:25:12

民规和供规里,也提到过,但不是很明确

taiyuntao 发表于 2019-12-10 11:10:40

两台排烟风机在同一个风机房做一个双电源切换箱不行?这样链式是不是纯粹为了满足末端切换

890214 发表于 2019-12-10 11:22:50

taiyuntao 发表于 2019-12-10 11:10
两台排烟风机在同一个风机房做一个双电源切换箱不行?这样链式是不是纯粹为了满足末端切换

两台排烟风机不在同一个风机房内,在同一个防火分区。

azbe 发表于 2019-12-10 11:28:38

专家水平,参差不齐。

taiyuntao 发表于 2019-12-10 11:31:10

890214 发表于 2019-12-10 11:22
两台排烟风机不在同一个风机房内,在同一个防火分区。

同一个防火分区的树干式可以,链式的不能说不能用,但需要考虑风机功率,功率大的链式就算了吧

yaochaoren 发表于 2019-12-10 12:48:08

审图应该没理解对,这其实是树干式供电的另一种方式(配四表2.5-1),是可以的。规范要求的是末端切换,并没有要求必须是放射式。

yhwang1987 发表于 2021-6-4 17:21:47

所以还是直接分别设置合理写,也可以现场就近控制。

xuxizhong 发表于 2021-6-4 23:19:03

树干可以,链式不一定行,链式不能大于5kW也不能超过5kW

xuxizhong 发表于 2021-6-4 23:20:22

也不能超过5台

fangyuhehe 发表于 2021-6-8 16:36:21

建议放射式

q929955316 发表于 2023-8-9 18:28:00

GB51348-2019第13.7.4-6

dqaq 发表于 2023-8-9 22:36:46

本帖最后由 dqaq 于 2023-8-9 22:53 编辑

将链接与树干式进行对比,本身就是一种逻辑错误。
树干式是一种配电网的拓扑结构形式。
链接是一种物理连接方式。