消防控制室的照明和插座

消防控制室的照明和插座可以从消防控制室的配电箱里引嘛?如果不可以一般是怎么设置的?

kuaiing 发表于 2019-11-12 10:45:28

为什么不可以?

沉默是金哈 发表于 2019-11-12 10:47:54

一直是这样设计的啊

AJUN123 发表于 2019-11-12 11:05:03

沉默是金哈 发表于 2019-11-12 10:47
一直是这样设计的啊

插座也属于消防设备的嘛?

x01oct 发表于 2019-11-12 11:58:26

AJUN123 发表于 2019-11-12 11:05
插座也属于消防设备的嘛?

不属于               

890214 发表于 2019-11-12 12:52:31

消防控制室的配电箱里供电给消防控制器,不能通过插座,要直接连接。消防控制室的插座也可能接别的用电器,比如饮水机,它不是消防设备啊,所以说消防控制室的插座,不应该从消防控制室的配电箱接出。

penglinqi 发表于 2019-11-12 14:27:33

我认为不能从该双电源线引出,因为可能牵涉到取暖器,电风扇等普通设备,而且容易出故障,降低了可靠性。

ethan_fan 发表于 2019-11-12 14:28:59

真没必要这么较真,分那么细干嘛,为这几个破插座还要单独分回路引过来不成?
从消控室双电源箱分出,个人觉得非常合理~

AJUN123 发表于 2019-11-12 15:10:28

penglinqi 发表于 2019-11-12 14:27
我认为不能从该双电源线引出,因为可能牵涉到取暖器,电风扇等普通设备,而且容易出故障,降低了可靠性。

要是不能的话,那消控室的插座一般从哪里引?附近的弱电机房还是监控室可以吗?

libocai 发表于 2019-11-12 15:47:39

湖南省勘察设计协会出的“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019的电气中,认为:
机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。

azbe 发表于 2019-11-12 17:15:16

消防控制室的设备,即便不是直接用于消防,但总归是为消防服务的,可以视为消防设备。
现在的问题是,一些人自以为是,总要找点理由卡人。

x01oct 发表于 2019-11-12 17:51:57

各位说有插座合理的....要是用插座给设备充电呢?也是消防用电??

890214 发表于 2019-11-13 08:33:25

消防控制室的插座,不从消防控制室的配电箱接出,审查肯定过。消防控制室的插座,从消防控制室的配电箱接出,
审查不一定过。

树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 11:31:49

现在,消防控制室和监控一般合一,插座就从监控配电箱接

树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 11:33:07

如果就只有消防,就从消防配电箱接,问题也不大(有独立的开关保护,即使出问题,就刚好碰到火灾了)