湖南省勘察设计协会出的“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019的电气中,认为:
...
这个理由应该很充足了。没有必要把简单问题复杂化。 在消防控制室,监控设备、消防设备即使合用一个双电源箱,也无妨。监控设备也是可以作为火灾报警系统的辅助设备的啊!比如:车库、商场可以利用视频监控确认火灾。消防控制室是专用房间,24小时有人值班,若有问题会及时处理,监控用电设备并不会影响消防用电的可靠性。 二点半太阳 发表于 2019-11-13 15:19
在消防控制室,监控设备、消防设备即使合用一个双电源箱,也无妨。监控设备也是可以作为火灾报警系统的辅助 ...
不是这样的。
监控设备接入消防双电源箱,是典型的非消防设备和消防设备混用,违反强条
监控设备可以辅助确认火灾,但绝不是消防设备。
监控用电设备故障会影响消防用电的可靠性。 890214 发表于 2019-11-13 14:21
还见到过消防控制室双电源切换后加UPS,除供电给消防控制器外,从UPS后接出一路供给空调用,增加了UPS 的容 ...
这个设计匪夷所思 "监控用电设备故障会影响消防用电的可靠性。”有点儿夸大其词了。从工程实际使用来讲,监控用电设备容量很小,正常运转时,故障是小概率事件,并不会对消防控制室的用电产生大的影响,何况主机还有第三电源UPS。 安全可靠,经济合理,维护管理方便,这是设计的大原则。消防控制室兼用安防监控室,设置二台双电源切换箱,并未提高可靠性,反而造成浪费,增加维护工作量。 很多项目都是从消防控制室的配电箱引的