[求助] 消防控制室的照明和插座

[复制链接]
     
发表于 2019-11-12 10:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室的照明和插座可以从消防控制室的配电箱里引嘛?如果不可以一般是怎么设置的?
     
发表于 2019-11-12 10:45:28 | 显示全部楼层
为什么不可以?
     
发表于 2019-11-12 10:47:54 | 显示全部楼层
一直是这样设计的啊
     
 楼主| 发表于 2019-11-12 11:05:03 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-11-12 10:47
一直是这样设计的啊

插座也属于消防设备的嘛?
     
发表于 2019-11-12 11:58:26 | 显示全部楼层
AJUN123 发表于 2019-11-12 11:05
插座也属于消防设备的嘛?

不属于                 
     
发表于 2019-11-12 12:52:31 | 显示全部楼层
消防控制室的配电箱里供电给消防控制器,不能通过插座,要直接连接。消防控制室的插座也可能接别的用电器,比如饮水机,它不是消防设备啊,所以说消防控制室的插座,不应该从消防控制室的配电箱接出。
     
发表于 2019-11-12 14:27:33 | 显示全部楼层
我认为不能从该双电源线引出,因为可能牵涉到取暖器,电风扇等普通设备,而且容易出故障,降低了可靠性。
     
发表于 2019-11-12 14:28:59 | 显示全部楼层
真没必要这么较真,分那么细干嘛,为这几个破插座还要单独分回路引过来不成?
从消控室双电源箱分出,个人觉得非常合理~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-11-12 15:10:28 | 显示全部楼层
penglinqi 发表于 2019-11-12 14:27
我认为不能从该双电源线引出,因为可能牵涉到取暖器,电风扇等普通设备,而且容易出故障,降低了可靠性。

要是不能的话,那消控室的插座一般从哪里引?附近的弱电机房还是监控室可以吗?
     
发表于 2019-11-12 15:47:39 | 显示全部楼层
湖南省勘察设计协会出的“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019的电气中,认为:
机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。
     
发表于 2019-11-12 17:15:16 | 显示全部楼层
消防控制室的设备,即便不是直接用于消防,但总归是为消防服务的,可以视为消防设备。
现在的问题是,一些人自以为是,总要找点理由卡人。
     
发表于 2019-11-12 17:51:57 | 显示全部楼层
各位说有插座合理的....要是用插座给设备充电呢?也是消防用电??
     
发表于 2019-11-13 08:33:25 | 显示全部楼层
消防控制室的插座,不从消防控制室的配电箱接出,审查肯定过。消防控制室的插座,从消防控制室的配电箱接出,
审查不一定过。
发表于 2019-11-13 11:31:49 | 显示全部楼层
现在,消防控制室和监控一般合一,插座就从监控配电箱接
发表于 2019-11-13 11:33:07 | 显示全部楼层
如果就只有消防,就从消防配电箱接,问题也不大(有独立的开关保护,即使出问题,就刚好碰到火灾了)