目前有自带电源,非集中控制型的A型应急灯吗?
目前有自带电源,非集中控制型的A型应急灯吗?看到的都是自带电源集中控制的。或是自带电源,非集中控制型的AC220V的。 确实很难找到 非集中控制型的,丁总说,以后不再检验了(不出合格证了) 树欲静而风不止 发表于 2019-7-2 16:09非集中控制型的,丁总说,以后不再检验了(不出合格证了)
很小的公建,几个灯,也采用集中控制的,很搞笑。 890214 发表于 2019-7-3 08:24
很小的公建,几个灯,也采用集中控制的,很搞笑。
价格差不了多少 树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 08:27
价格差不了多少
差多少?比如一个公厕(公共建筑),设有两只安全出口灯,请比较下造价。 hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 10:14
差多少?比如一个公厕(公共建筑),设有两只安全出口灯,请比较下造价。
你们公厕加出口灯吗?我们这边不设。 树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 10:46
你们公厕加出口灯吗?我们这边不设。
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
公厕是公共建筑吧?其出口是安全出口吧?按规范应该设置啊。 树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 08:27
价格差不了多少
是不是说,只要上集中控制型的,就一定要设火灾报警?哪怕本来不用设火灾报警? 890214 发表于 2019-7-3 11:08
是不是说,只要上集中控制型的,就一定要设火灾报警?哪怕本来不用设火灾报警?
不用,可以手动控制灯具点亮 树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:11
不用,可以手动控制灯具点亮
在应急照明配电箱上设断电按钮? 890214 发表于 2019-7-3 11:29
在应急照明配电箱上设断电按钮?
这种低压,不用断电(具体可以咨询厂家) 树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:35
这种低压,不用断电(具体可以咨询厂家)