账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16660|回复: 19

[求助] 目前有自带电源,非集中控制型的A型应急灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-7-2 15:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前有自带电源,非集中控制型的A型应急灯吗?看到的都是自带电源集中控制的。或是自带电源,非集中控制型的AC220V的。
发表于 2019-7-2 16:08:22 | 显示全部楼层
确实很难找到
发表于 2019-7-2 16:09:22 | 显示全部楼层
非集中控制型的,丁总说,以后不再检验了(不出合格证了)
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 08:24:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-2 16:09
非集中控制型的,丁总说,以后不再检验了(不出合格证了)

很小的公建,几个灯,也采用集中控制的,很搞笑。
发表于 2019-7-3 08:27:24 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-7-3 08:24
很小的公建,几个灯,也采用集中控制的,很搞笑。

价格差不了多少
     
发表于 2019-7-3 10:14:06 | 显示全部楼层

差多少?比如一个公厕(公共建筑),设有两只安全出口灯,请比较下造价。
发表于 2019-7-3 10:46:34 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2019-7-3 10:14
差多少?比如一个公厕(公共建筑),设有两只安全出口灯,请比较下造价。

你们公厕加出口灯吗?我们这边不设。
     
发表于 2019-7-3 10:59:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 10:46
你们公厕加出口灯吗?我们这边不设。

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
   1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
公厕是公共建筑吧?其出口是安全出口吧?按规范应该设置啊。
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 11:08:27 | 显示全部楼层

是不是说,只要上集中控制型的,就一定要设火灾报警?哪怕本来不用设火灾报警?
发表于 2019-7-3 11:11:38 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-7-3 11:08
是不是说,只要上集中控制型的,就一定要设火灾报警?哪怕本来不用设火灾报警?

不用,可以手动控制灯具点亮
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 11:29:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:11
不用,可以手动控制灯具点亮

在应急照明配电箱上设断电按钮?
发表于 2019-7-3 11:35:30 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-7-3 11:29
在应急照明配电箱上设断电按钮?

这种低压,不用断电(具体可以咨询厂家)
     
 楼主| 发表于 2019-7-3 19:37:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-3 11:35
这种低压,不用断电(具体可以咨询厂家)

请介绍您所知道的,
     
发表于 2019-7-3 19:43:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2019-7-3 19:44:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则