怎么点亮?不切普通灯电源?切普通灯电源,还要为应急照明灯设置 开启 按钮?

请介绍您所知道的

991812390 发表于 2019-7-4 11:36:19

991812390 发表于 2019-7-4 11:37:51

890214 发表于 2019-7-4 12:18:34

991812390 发表于 2019-7-4 11:37
自带电源,非集中控制型的DC36V的,断电点亮,配电方式复杂,多了AC220/DC36变换环节。
必须如此。



也知道这样,但没办法。

890214 发表于 2019-7-4 18:53:44

按GB51309-2018 3.2.1条,未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源的B型灯具。条文解释说:断电了,采用自带蓄电池供电,灯具自带蓄电池的电压均小于DC36V,所以可以使用。请问:除了住宅外,有大量的不需要设置消防控制室的小型公建,他们按要求应该设置应急照明,220V断电点亮的自带蓄电池的应急灯,住宅可 用 小公建为什么不能用?