应急照明以前都没了解过集中控制型的,求份集中控制型应急照明控制原理图{:1_421:}。图片就行,拜谢!! 这个算不算 应急照明分配电装置取消,现在按新规范没有这个东西了。 这个怎么样{:1_428:}kuaiing 发表于 2019-5-10 09:37
这个怎么样
谢谢了。有没有自带电源,非集中控制的? 小型公建用的应该比较多。 树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 08:34
这个算不算
有没有更详细Y一点的,我也画了这个示意图被审图所提了应急照明原理图有误。{:1_421:} 890214 发表于 2019-5-10 09:43
谢谢了。有没有自带电源,非集中控制的?
自带蓄电池非集中控制就是断电点亮 树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 08:34
这个算不算
谢谢树总分享。 kuaiing 发表于 2019-5-10 09:37
这个怎么样
多谢分享。 890214 发表于 2019-5-10 09:43
谢谢了。有没有自带电源,非集中控制的?
丁总说了,以后都是集中控制型,没有非集中控制的了 kuaiing 发表于 2019-5-10 10:10
自带蓄电池非集中控制就是断电点亮
220V?那不让用了 核打击 发表于 2019-5-10 09:56
有没有更详细Y一点的,我也画了这个示意图被审图所提了应急照明原理图有误。
没有问问审图的,具体哪里有误? GB51309-2018 树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 11:18
220V?那不让用了
规范上5.5.5-2条,可以用啊。以规范为准,还是以宣贯口头说的为准?