规范上5.5.5-2条,可以用啊。以规范为准,还是以宣贯口头说的为准?

口头内容可以作为审图回复依据么   呵呵 哈哈哈

树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 14:24:35

890214 发表于 2019-5-10 12:17
规范上5.5.5-2条,可以用啊。以规范为准,还是以宣贯口头说的为准?

8米以下采用低压,你还有8米以上用的处所

890214 发表于 2019-5-10 15:43:32

树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 14:24
8米以下采用低压,你还有8米以上用的处所

小公建,几百平的,也得采用集中电源,非集中控制型的了。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 15:49:11

890214 发表于 2019-5-10 15:43
小公建,几百平的,也得采用集中电源,非集中控制型的了。

想通过图审,那就得这样了

wangguichao66 发表于 2019-5-11 08:01:13

树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 14:24
8米以下采用低压,你还有8米以上用的处所

GB51309 3.2.1-4-3):未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B 型灯具。
规范这句话白说了?

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 08:42:50

wangguichao66 发表于 2019-5-11 08:01
GB51309 3.2.1-4-3):未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B 型灯具。
...

未设置消防控制室的住宅建筑,多吗?

890214 发表于 2019-5-13 10:14:18

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 08:42
未设置消防控制室的住宅建筑,多吗?

县城,乡镇,多层住宅还是不少的。

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 10:30:30

890214 发表于 2019-5-13 10:14
县城,乡镇,多层住宅还是不少的。

关键是多层住宅我院从来不设置应急照明,你们设置吗?

890214 发表于 2019-5-13 11:14:16

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 10:30
关键是多层住宅我院从来不设置应急照明,你们设置吗?

我们也不设置应急照明。

冷系 发表于 2019-5-13 11:22:01

128元的消防应急和疏散指示系统的书配一本吧,就是头顶上的那本{:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 11:24:26

890214 发表于 2019-5-13 11:14
我们也不设置应急照明。

所以说,像规范补充说的B类灯具,很少能用到

wangguichao66 发表于 2019-5-13 11:32:01

有部分设区域报警系统的二类高层住宅还是可以用B型灯具的。

wangguichao66 发表于 2019-5-13 11:33:13

的确是很少用到。

冷系 发表于 2019-5-13 14:40:11

多层住宅,包括丁类及丁类以下厂房不用设置应急疏散照明

树欲静而风不止 发表于 2019-5-13 14:46:43

冷系 发表于 2019-5-13 14:40
多层住宅,包括丁类及丁类以下厂房不用设置应急疏散照明

丁类及丁类以下厂房不用设置应急疏散照明
这个不一定