冷系
发表于 2019-5-13 16:40:39
是不一定,照明设计规范3.1.2也是有要求。但是不设对于丁类及以下单层厂房依据防火规范一般图审很少提
不代表
发表于 2019-5-15 13:06:44
冷系 发表于 2019-5-13 16:40
是不一定,照明设计规范3.1.2也是有要求。但是不设对于丁类及以下单层厂房依据防火规范一般图审很少提
审图的一般不提的,消防验收的时候消防队不管你丁类什么的,就一句话,应急照明呢?!!!反驳无效!
kuaiing
发表于 2019-5-16 09:34:20
树欲静而风不止 发表于 2019-5-10 11:17
丁总说了,以后都是集中控制型,没有非集中控制的了
不设消防系统,可以用非集中控制的,看规范3.1.2条
rainmen_73
发表于 2019-5-16 10:19:45
不代表 发表于 2019-5-15 13:06
审图的一般不提的,消防验收的时候消防队不管你丁类什么的,就一句话,应急照明呢?!!!反驳无效!
消防审图验收归住建部门后会是哪种情况?
hulpen
发表于 2019-5-16 20:13:32
890214 发表于 2019-5-10 12:17
规范上5.5.5-2条,可以用啊。以规范为准,还是以宣贯口头说的为准?
以规范为准
djq97568
发表于 2019-5-22 00:04:55
本帖最后由 djq97568 于 2019-5-22 00:12 编辑
灯具自带蓄电池,非集中控制的应急照明灯具有消防身份标贴,但是以后好像不准使用了。 集中电源,非集中控制的应急照明系统(图集04D202-3),厂家只提供集中电源的消防身份标贴,而相关的应急照明灯具就没有消防身份标贴,因为应急灯具不带蓄电池,不是集中电源厂家配套生产供应的。 集中电源且集中控制应急照明系统厂家才会配套提供集中电源和应急照明灯具的消防身份标贴。所以以后好像只能采用集中电源集中控制的应急照明系统了。
djq97568
发表于 2019-5-22 00:10:44
本帖最后由 djq97568 于 2019-5-22 00:12 编辑
灯具自带蓄电池(非集中电源),集中控制的应急照明系统我没有搜到相关内容。
树欲静而风不止
发表于 2019-5-22 08:37:49
djq97568 发表于 2019-5-22 00:10
灯具自带蓄电池(非集中电源),集中控制的应急照明系统我没有搜到相关内容。
这个厂家也生产
djq97568
发表于 2019-5-22 11:33:31
树欲静而风不止 发表于 2019-5-22 08:37
这个厂家也生产
能否指点一下有哪些品牌的厂家,我想向相关厂家搜集一点资料,谢谢!!
树欲静而风不止
发表于 2019-5-22 14:24:21
djq97568 发表于 2019-5-22 11:33
能否指点一下有哪些品牌的厂家,我想向相关厂家搜集一点资料,谢谢!!
广东拿斯特照明公司