lixiang 发表于 2007-12-21 17:11:03

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>呵呵,温故而知新</P>

ygrtw 发表于 2007-12-22 18:25:50

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 13:12:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>西门吹牛</B></FONT> 在(<I>2007-4-3 21:48:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-2 12:42:42</I>)的发言<BR>住宅插座设计最容易忽略的,就是其安装高度问题:1、在潮湿场所的插座高度不应低于1.5米;2、卫生间0~2区内不应设置插座。</DIV><BR><BR>规范上关于插座的很少,好像没有明确的要求啊,有吗?</DIV>
<P><BR>看我曾经开具的审图意见:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">1、      根据《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求》GB16875.13-2002第701.53条,在卫生间0、1及2区内,不应装设电源插座(故建议此区域内插座高度要大于<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="2.25" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2.25m</st1:chmetcnv>)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">2、      根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">8.0.7</st1:chsdate>条,潮湿场所(如厕所)的电源插座安装高度距地不应低于<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.5m</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P></DIV>请教:卫生间的区如何划分的?另2.25米高的插座有可能进入吊顶里了.<BR><BR>