liuaoyv 发表于 2007-7-8 17:10:23

冷若冰 发表于 2007-7-8 20:02:03

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-8 17:10:23</I>)的发言<BR>
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/16.gif"><STRONG>住宅插座设计最容易忽略的问题</STRONG></DIV>
<P>住宅插座设计最容易忽略的,就是其安装高度问题:1、在潮湿场所的插座高度不应低于1.5米;2、卫生间0~2区内不应设置插座。</P>
<P>我有话要问。包括厨卫间吗</P>
<P>什么叫0-2区</P></DIV>
<P><BR>我问过建筑师,住宅建筑里什么是潮湿场所:</P>
<P>1、阳台</P>
<P>2、卫生间</P>
<P>3、厨房</P>
<P>0~2区看《民用建筑电气设计规范》的附录有关于该区域划分的标准。<BR></P>

liuaoyv 发表于 2007-7-9 08:37:10

冷若冰 发表于 2007-7-9 11:22:27

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>这么说很难说清楚的,你去看附录,是图的。</P>

大鼻山 发表于 2007-7-9 23:49:34

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 8:37:10</I>)的发言<BR>
<P>谢谢冷的回答</P>
<P>你就直接告诉我什么叫1-3区</P></DIV><BR>文字难以说清,自己去看图吧<BR>

冷若冰 发表于 2007-7-10 08:57:21

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 8:37:10</I>)的发言<BR>
<P>谢谢冷的回答</P>
<P>你就直接告诉我什么叫1-3区</P></DIV>
<P><BR>我开了新贴,你去看看,要是还是不懂,你就自己去看图吧。</P>
<P><BR></P>

cyj 发表于 2007-7-10 15:58:28

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

还应注意1.8m及以下必须是安全型,GB50368-2005《住宅建筑规范》要求,强条。

冷若冰 发表于 2007-7-10 19:41:31

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>顶楼上的。</P>
<P>不过现在很少用非安全型的插座了。</P>

guanshanying 发表于 2007-8-13 23:06:23

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>一般都是1.4米的~</P>

冷若冰 发表于 2007-8-14 23:25:43

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>guanshanying</B></FONT> 在(<I>2007-8-13 23:06:23</I>)的发言<BR>
<P>一般都是1.4米的~</P></DIV><BR><BR>这个是为什么啊?

wen_xz 发表于 2007-8-27 22:39:51

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

谁可说说安全型结构的特点?

冷若冰 发表于 2007-8-27 23:19:35

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>安全型插座安全的特点:</P>
<P>1、插座的所有插孔都有一个保护门。保护门由弹簧顶着,没有插头的时候,插座的插孔是闭合的。</P>
<P>2、三孔插孔需要先把插头的PE插脚先插入PE插孔才能打开三个孔的保护门。所以现在很多插头的PE插脚长些。</P>
<P>我就知道这么多,这个是保护特点,其余楼下补充!</P>

冷 亚亚 发表于 2007-12-18 16:01:03

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

什么叫0~2区

阿斯 发表于 2007-12-19 17:18:12

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>2、1、2区设置插座(比如,淋浴室内有排气扇插座2.2米安装),肯定是违反国标的,所以我给出的建议是,可在2.25米以上安装插座(因此时在高度方向上已超过1、2区范围),这是最好的折中做法;</P>
<P>严重同意<STRONG>大鼻山的观点</STRONG></P>
<P><STRONG>我刚入行我师父就这么教我的</STRONG></P>

阿斯 发表于 2007-12-19 17:20:50

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<STRONG>建议楼主参考[原创]小小插座大学问</STRONG><a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1178&amp;BoardID=14&amp;TB=1" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?id=1178&amp;BoardID=14&amp;TB=1</A>
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 住宅插座设计最容易忽略的问题