无限创意 发表于 2007-4-4 17:11:51

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>对于住宅卫生间的设计 在2区之外才设置插座 这个距离在实际工程中大多还是可以满足的</P>
<P>鼻子之所以选那一条 是因为除了那个 在现行规范中似乎找不出对于住宅卫生间插座应放在2区之外的相应条文</P>
<P>等同IEC的标准</P>
<P>王厚余先生曾经在他的专著中对于卫生间放各种插座(比如洗衣机等等)提出质疑 </P>
<P>我始终对于此问题有个人的看法</P>
<P>要符合国情 要实践检验真理 中国大多数家庭的洗衣机不放在卫生间 还能放在哪?</P>
<P>我觉得目前自己家的卫生间插座还是不少 两三个总有 而且大多数在2区 1区也有 相信很多人都是这样的情况</P>
<P>实践中似乎没有听说因为这个出了什么事故?</P>

三角帆 发表于 2007-4-4 17:35:43

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>我一般插座,多注明为安全型的</P>

大鼻山 发表于 2007-4-4 17:38:12

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 15:24:53</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>
<P><BR>看我曾经开具的审图意见:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">1、      根据《建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求》GB16875.13-2002第701.53条,在卫生间0、1及2区内,不应装设电源插座(故建议此区域内插座高度要大于<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="2.25" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2.25m</st1:chmetcnv>)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -3.35pt; TEXT-INDENT: 0cm; mso-list: l0 level4 lfo1; tab-stops: list 0cm">2、      根据《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">8.0.7</st1:chsdate>条,潮湿场所(如厕所)的电源插座安装高度距地不应低于<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="1.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1.5m</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P><BR></P></DIV><BR><BR>这个第一条,呵呵,虽然此规范确实是关于卫生间内防电击的规范的根本(其他设计规范即使有也是引用此GB标准,而且此标准是等效采用IEC标准),但毕竟多数设计人员不知道此规范(我估计),大鼻子拿此规范审查,只怕人家会迷茫地……<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>我拿此作为审图依据也是迫于无奈,因为其他GB对此无明确规定。</P>
<P>在《民规》和江苏省标有类似条文,但无法用以作为本地的审图依据。</P>

大鼻山 发表于 2007-4-4 17:40:36

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>三角帆</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 17:35:43</I>)的发言<BR>
<P>我一般插座,多注明为安全型的</P></DIV>
<P><BR>1、我一直有一个疑问:现在的实际插座产品中,是否还有非安全型的呢?</P>
<P>2、我强调的不是安全不安全型的问题,我这里说的是安装高度和位置。<BR></P>

大鼻山 发表于 2007-4-4 17:47:22

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 17:11:51</I>)的发言<BR>
<P>实践中似乎没有听说因为这个出了什么事故?</P></DIV>
<P><BR>1、如果根据江苏省的住宅设计规范,0、1、2区设置插座属于违反黑体字(强条);</P>
<P>2、1、2区设置插座(比如,淋浴室内有排气扇插座2.2米安装),肯定是违反国标的,所以我给出的建议是,可在2.25米以上安装插座(因此时在高度方向上已超过1、2区范围),这是最好的折中做法;<BR> </P>
<P>3、卫生间的电气安全问题不是很少,而是层出不穷。我一般尽量不敢在卫生间设置插座。网上曾有电热水器漏电死人,而跟业主甚至设计院打官司的先例。说实话,住宅设计也就厕所这点安全问题了。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2007-4-4 17:57:57 编辑过」</div>

无限创意 发表于 2007-4-5 00:24:39

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>是啊 民规那条也不针对住宅 所以我说大鼻子只好搬出IEC啦 这是解释给老贾听的</P>
<P>是的 电热水器漏电包括环境带电的事故频发 但是这跟插座在哪个区无关 而那些事故并不是把插座放远点就可以避免的 除非卫生间不用电热水器了</P>
<P>所以我一直很奇怪 住宅上亿 人们每天洗澡 我是没有听说因为插座在二区甚至一区而直接引起事故</P>
<P>当然我额外的说这个不是说可以违反规范 而是说最终规范还是要靠实践来检验 </P>

大鼻山 发表于 2007-4-5 00:44:33

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-4-5 0:24:39</I>)的发言<BR>
<P>当然我额外的说这个不是说可以违反规范 而是说最终规范还是要靠实践来检验 </P></DIV>
<P>1\我那一条依据并非仅是IEC,因为它已为国标(GB)所等效采用,已算国标了.在0\1\2设置插座,就是违反国标;</P>
<P>2\规范自然要靠实践来检验,但在实践检验过程中和在规范修改之前,设计人员仍得始终遵守规范.</P>
<P>3\ 1和2区设置插座,到底是否导致了事故,这个无从调查.但是当工程师违规设置插座且有人身伤亡事故发生时,设计人可能就难免心慌了<BR><BR></P>

zzzzzz 发表于 2007-4-15 01:44:31

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P><STRONG>大鼻山引用的规范没有错。大家应按规范执行。</STRONG></P>
<P><STRONG>2、2区内的电器设备如何连接呢?个人建议可不设插座,可设置暗装接线盒,加防水盖板。线路在接线盒内直接连接安装(规范是允许线路在接线盒里连接的吧)。</STRONG></P>
<P><STRONG>3、如果插座回路都采用了漏电保护以及卫生间设置了局部等电位联结措施,比92年制定规范时的安全性是整体提高了的。</STRONG></P>
<P>1、我一直有一个疑问:现在的实际插座产品中,是否还有非安全型的呢?</P>
<P>答:现在许多插座、插线板都是非安全性的。</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-5-15 17:09:11 编辑过」</div>

大鼻山 发表于 2007-4-15 19:07:36

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-4-15 1:44:31</I>)的发言<BR>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P>1、我一直有一个疑问:现在的实际插座产品中,是否还有非安全型的呢?</P>
<P>答:现在许多插座插线板都是非安全性的。</P><BR></DIV><BR><BR>图纸设计中,有几个人会画上"插座接线板"的呢??

白水 发表于 2007-4-15 22:10:52

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

已阅

wuyuding2008 发表于 2007-5-14 11:18:33

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<P>老问题,新研究</P>

亮剑 发表于 2007-5-14 11:29:53

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wuyuding2008</B></FONT> 在(<I>2007-5-14 11:18:33</I>)的发言<BR>
<P>老问题,新研究</P><BR></DIV><BR>温故而知新嘛!<BR>

君子莲 发表于 2007-5-14 12:02:20

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 12:30:02</I>)的发言<BR>
<P>GB 50055-1993《通用用电设备配电设计规范》</P>
<P>第8.0.7条 插座的型式和安装高度,应根据其使用条件和周围环境确定:<BR>一、对于不同电压等级,应采用与其相应电压等级的插座,该电压等级的插座不应被其他电压等级的插头插入。<BR>二、需要连接带接地线的日用电器的插座,必须带接地孔。<BR>三、对于插拔插头时触电危险性大的日用电器,宜采用带开关能切断电源的插座。<BR>四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。<BR>五、在儿童专用的活动场所,应采用安全型插座。<BR>六、住宅内插座,若安装高度距地1.8m及以上时,可采用一般型插座;低于1.8m时,应采用安全型插座。<BR></P></DIV>
<P>很全面,但是在实际操作中有以下两点供大家探讨:</P>
<P>1、怎样理解规范中潮湿场所的范围?如:厨房的洗涤盆附近算不算潮湿场所?厨房的插座一般安装高度都是1.5米(带开关),冰箱如果放在厨房内,一般安装高度我选用0.3米。</P>
<P>讨论:1)厨房的洗涤盆附近应该按潮湿场所考虑,范围是否有规定?</P>
<P>2)四、在潮湿场所,应采用密封式或保护式插座,安装高度距地不应低于1.5m。除了安装高度不低于1.5米外还应该采用密封式或保护式插座。带开关的插座算不算保护式插座?</P>
<P>3)冰箱插座不宜安装在1.5米,因为冰箱的插头线一般较短,不能满足高度要求。</P>
<P>那么,冰箱放厨房内,距离洗涤盆应该有距离要求,距离怎么确定?<BR>2、另外,儿童活动场所插座的安装高度还有要求:</P>
<P>“托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ 39—87”</P>
<P><FONT size=3><STRONG><FONT color=#000080>第4.3.4条</FONT></STRONG>   活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。(我一般选用安装高度在1.8米的安全型插座)</FONT><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 君子莲 在 2007-5-14 12:32:32 编辑过」</div>

冷若冰 发表于 2007-5-14 17:38:37

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 13:12:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>西门吹牛</B></FONT> 在(<I>2007-4-3 21:48:23</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-2 12:42:42</I>)的发言<BR>住宅插座设计最容易忽略的,就是其安装高度问题:1、在潮湿场所的插座高度不应低于1.5米;2、卫生间0~2区内不应设置插座。</DIV><BR><BR>规范上关于插座的很少,好像没有明确的要求啊,有吗?</DIV>
<P><BR></P></DIV><BR>斑竹,可以再加一条民规的条文,那是建议性的,和第一条一起提出,大家就好接受了。<BR>

冷若冰 发表于 2007-5-14 17:43:22

回复:住宅插座设计最容易忽略的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-4 17:40:36</I>)的发言<BR>
<P><BR>有非安全型的。</P>
<P>好像很多厂家都有两个系列,一个有保护门,即安全型;一个没有,即非安全型。</P>
<P>卫生间的插座真的很难处理。要是卫生间高度不足2.2M,尺寸再小些,大家基本违规!</P>
<P>王老曾这么给我支招:不做插座,做个接线盒。这是他的原话的。</P>
<P>哈哈哈哈~~也不知道真的假的。<BR></P>
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 住宅插座设计最容易忽略的问题