zhouke 发表于 2019-4-24 10:53:54

树欲静而风不止 发表于 2019-4-23 14:20
两个位置:1.楼梯间面向楼梯的墙上。2.人员密集场所的安全出口处。

是休息平台一端的墙上还是楼梯口一端的墙上?

树欲静而风不止 发表于 2019-4-24 10:59:51

zhouke 发表于 2019-4-24 10:53
是休息平台一端的墙上还是楼梯口一端的墙上?

正对楼梯的墙上,不是侧面

zhouke 发表于 2019-4-24 11:37:19

树欲静而风不止 发表于 2019-4-24 10:59
正对楼梯的墙上,不是侧面

是休息平台一端正对楼梯的墙上还是楼梯入口一端的正对楼梯的墙上?再次谢谢树总的解答。

zhouke 发表于 2019-4-24 11:39:41

本帖最后由 zhouke 于 2019-4-24 11:40 编辑

zhouke 发表于 2019-4-24 11:37
是休息平台一端正对楼梯的墙上还是楼梯入口一端的正对楼梯的墙上?再次谢谢树总的解答。
我认为,楼层标志灯应安装在楼梯间休息平台一端的墙上,一层楼梯间出口设置“出口标志灯”。理由如下:
楼梯口内侧设置的指示楼层的标志(无需电源)主要用于平时人员上下楼方便识别楼层,与人员疏散无关。楼层标志灯则是用于发生火灾时人员的紧急疏散,进入楼梯间视线所及就是楼梯间休息平台一端的墙面,很容易就会看到楼层标志灯,到达一层时看到“出口标志灯”便可跑出楼梯;若将楼层标志灯设置在楼梯口内侧,疏散人员进入楼梯间后只有回头才能看到楼层标志灯。火灾时人员高度紧张,仓皇之下顾不上回头观看,自然无法看到楼层标志灯。
不知对否,请树总指教。

niren2003 发表于 2019-4-24 14:14:57

谢谢分享,辛苦了

bais 发表于 2019-4-24 17:04:36

zhouke 发表于 2019-4-24 11:39
我认为,楼层标志灯应安装在楼梯间休息平台一端的墙上,一层楼梯间出口设置“出口标志灯”。理由如下:
...

赞同你的想法,之前也一直这么设计,但是新规范实施指南和厂家给出的图都是在楼梯间出口内侧设置,只有从本层楼梯疏散到下一层才能看到所处位置,回头看本层是不太可能的,不知道规范组专家是不是考虑楼梯平台不是正层的原因,但是从实际考虑设置在楼梯平台更容易被看到。

lcczaichd 发表于 2019-4-25 08:11:56

求助:新规范下小区做了火灾自动报警系统,有消防控制室,但有的单体没有做火灾自动报警系统,也需要做集中控制型应急照明系统么?

zhouke 发表于 2019-4-25 11:36:53

bais 发表于 2019-4-24 17:04
赞同你的想法,之前也一直这么设计,但是新规范实施指南和厂家给出的图都是在楼梯间出口内侧设置,只有从 ...

谢谢您的解答。

树欲静而风不止 发表于 2019-4-25 16:18:08

lcczaichd 发表于 2019-4-25 08:11
求助:新规范下小区做了火灾自动报警系统,有消防控制室,但有的单体没有做火灾自动报警系统,也需要做集中 ...

需要,丁总宣贯时说了

liuex 发表于 2019-4-25 16:18:11

lcczaichd 发表于 2019-4-25 08:11
求助:新规范下小区做了火灾自动报警系统,有消防控制室,但有的单体没有做火灾自动报警系统,也需要做集中 ...

按GB51309第3.1.2-3款,可选择非集中控制型系统。
但是有人说丁大人在宣贯中指出,这种有消防控制室的建筑群,每个单体都应该采用集中控制型系统。

婷婷vic 发表于 2019-5-10 11:24:43


谢谢分享!赶紧学习学习

zhouke 发表于 2019-12-17 11:41:22

zhouke 发表于 2019-4-4 12:21
双向指示灯不妥,疏散指示应有唯一性。否则,指向2个方向会使人犹豫,无所适从。

发生火灾时任何情况下疏散指示灯均不能同时指向2个方向。否则,会使人疑惑,犹豫之间就会耽搁疏散时间,有可能造成严重后果。

njty 发表于 2019-12-17 23:51:24

gb51309-2018本身就有许多错误,不但与其它相关国家标准存在冲突,同时其问题答疑也是自相矛盾。更为重要的是:系统的基本功能要求和概念不清,比如建筑发生火灾时系统的操作程序和规范gb51309根本就没有提及。

zhuxiangs 发表于 2019-12-23 16:23:14


谢谢分享,下载看看。

再笑也是伤 发表于 2020-1-15 16:09:26

感谢分享,下载学习
页: 1 2 3 4 [5] 6
查看完整版本: 部分GB51309的问题宣贯答复