zhouke 发表于 2019-4-4 12:21
双向指示灯不妥,疏散指示应有唯一性。否则,指向2个方向会使人犹豫,无所适从。
并不会,正如点评中所说智能疏散,可以根据着火点,变换指示方向,走安全路径。非智能疏散,设双向指示,意思很明确,两边都有疏散口,那边没烟走那边。。没有人会强迫症似的犹豫很久。
zhouke
发表于 2019-4-19 11:48:27
whitepigeon 发表于 2019-4-18 16:56
并不会,正如点评中所说智能疏散,可以根据着火点,变换指示方向,走安全路径。非智能疏散,设双向指示, ...
我说的是同时显示2个指示方向且固定不变的疏散指示灯。
whitepigeon
发表于 2019-4-19 14:48:42
zhouke 发表于 2019-4-19 11:48
我说的是同时显示2个指示方向且固定不变的疏散指示灯。
非智能的就是固定不变啊。。难道你因为距安全出口一边50米,一边60米,就非要指向50米一边吗。。为什么另一边就一定不是好的疏散方向呢。。
zhouke
发表于 2019-4-20 10:54:15
whitepigeon 发表于 2019-4-19 14:48
非智能的就是固定不变啊。。难道你因为距安全出口一边50米,一边60米,就非要指向50米一边吗。。为什么另 ...
分开装2个单向疏散指示灯。
zhouke
发表于 2019-4-20 12:46:10
3.3.7-2-2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;
一个应急照明配电箱向8个楼层的应急照明配电,好像与3.3.7-2-2)有矛盾。
zhouke
发表于 2019-4-20 18:09:24
3.8.2备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
防排烟机房等场所的备用照明灯具由该场所的消防动力配电箱配出单相回路供电有什么问题?必须由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电有何道理?
zhouke
发表于 2019-4-22 12:16:48
树欲静而风不止 发表于 2019-4-15 08:15
应该是包括所有的
请教树总一个问题:楼层标志灯安装在什么位置?提前谢谢您的解答。
zhouke
发表于 2019-4-23 11:05:28
请教大家一个问题:楼层标志灯安装在什么位置?提前谢谢您的解答。
树欲静而风不止
发表于 2019-4-23 14:20:50
zhouke 发表于 2019-4-22 12:16
请教树总一个问题:楼层标志灯安装在什么位置?提前谢谢您的解答。
两个位置:1.楼梯间面向楼梯的墙上。2.人员密集场所的安全出口处。
满楼月
发表于 2019-4-23 15:30:42
树欲静而风不止 发表于 2019-4-23 14:20
两个位置:1.楼梯间面向楼梯的墙上。2.人员密集场所的安全出口处。
1.楼梯间面向楼梯的墙上。 请问是 楼梯间内侧 还是外侧?
满楼月
发表于 2019-4-23 15:32:20
树欲静而风不止 发表于 2019-4-23 14:20
两个位置:1.楼梯间面向楼梯的墙上。2.人员密集场所的安全出口处。
1.楼梯间面向楼梯的墙上。 请问是 楼梯间内侧 还是外侧?
树欲静而风不止
发表于 2019-4-23 15:32:55
满楼月 发表于 2019-4-23 15:30
1.楼梯间面向楼梯的墙上。 请问是 楼梯间内侧 还是外侧?
楼梯间里面
满楼月
发表于 2019-4-23 16:36:27
树欲静而风不止 发表于 2019-4-23 15:32
楼梯间里面
谢了,紫薯布丁 紫薯布丁