Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 13:59:15

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 10:27
此处还是王金元的解释

树总,解释中只说了消火栓,本案例中除了消火栓还有喷淋,是不是就不能往这上面靠了? 案例中防火门均为常闭的。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 14:16:52

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 13:59
树总,解释中只说了消火栓,本案例中除了消火栓还有喷淋,是不是就不能往这上面靠了? 案例中防火门均为 ...

喷淋一样的

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 14:17:51

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 13:52
室外的泵房不需要联动吗? 这样还是区域报警系统?

普通消火栓系统不需要人为干预

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 14:18:33

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 13:51
树总,火规3.4.1强条如何理解, 设置联动型火灾报警控制器就应设消防控制室吗?

不需要设置

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 14:27:10

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 14:18
不需要设置

室外泵房的水泵启动方式 还需要联动控制吗? 手动直启还需设置吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 14:35:16

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 14:27
室外泵房的水泵启动方式 还需要联动控制吗? 手动直启还需设置吗?

室外泵房,其水泵启动就依赖水箱流量开关和水池的压力开关,有消防控制室,才需要手动控制线

witkey1983 发表于 2019-3-28 14:51:13

https://wenku.baidu.com/view/20c1f251d4d8d15abf234e91.html14X505-1消防水泵的联动控制设计_解读_火灾自动报警系统设计规范

swdswd 发表于 2019-3-28 15:21:42

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 13:48
火规 3.4.1 黑体强条,具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室

防火门由其监控系统联动,FAS无联动设备

swdswd 发表于 2019-3-28 15:22:49

Hero_我大哥 发表于 2019-3-28 13:48
火规 3.4.1 黑体强条,具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室

防火门由其监控系统联动,FAS无联动设备

x01oct 发表于 2019-3-28 16:50:06

WMeng90 发表于 2019-3-28 09:14
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗?

不可以作为设计依据

x01oct 发表于 2019-3-28 16:51:10

swdswd 发表于 2019-3-28 09:42
是〈火规〉编制组的宣贯实施指南,可以!

不可以作为设计依据

DDou 发表于 2019-3-28 16:56:29

x01oct 发表于 2019-3-28 16:50
不可以作为设计依据

好的,谢谢

x01oct 发表于 2019-3-28 17:04:24

本帖最后由 x01oct 于 2019-3-28 17:05 编辑

WMeng90 发表于 2019-3-28 16:56
好的,谢谢
设计依据:
国家或地方规范
国家或地方图集
行业规范或图集
政府文件
业主任务书
应该就这些了,其他什么杂志文章、某某的书(包括600问)等,都不能作为设计依据。从严格意义上来说,配电手册、钢铁手册、照明手册这种公认的手册,可以采用其中的算法,但不能引用其中的条文作为设计依据。

小小军 发表于 2019-3-29 09:55:28

泵房在外面也是为单体服务的,按自动报警系统算一个整体,应设消控室

Hero_我大哥 发表于 2019-3-29 13:06:44

小小军 发表于 2019-3-29 09:55
泵房在外面也是为单体服务的,按自动报警系统算一个整体,应设消控室

单体内设置消防控制室后,增加的系统好多,尤其是现在 应急照明的控制方式直接取决于建筑内是否有无消防控制室,这么小的体量 增加了好多东西 a。
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: 区域报警系统还是集中报警系统?