区域报警系统还是集中报警系统?
4000+平米的六层宾馆,有喷淋,有报警,没有消防风机,水泵主体外单独建设,请问这种情况下火灾自动报警应该采用哪种形式? 区域报警系统还是集中报警系统,是否需要设置消防控制室,防火门、消防电源、集中控制应急照明等是否都要跟上? 应该采用集中报警系统。喷淋泵需要消防联动。 区域报警系统,只能由火灾报警控制器的火警继电器直接启动声光报警器。详见14X505-1的P15 火警规范3.4.1可是强条{:1_428:} 采用区域报警就行了 这是王金元的解释答疑
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗? wangguichao66 发表于 2019-3-28 08:42
应该采用集中报警系统。
喷淋泵需要消防联动。
如果是湿式系统,可由水流指示器和压力开关启泵,不一定需要消防联动 “火灾自动报警系统”(联动型)控制器,设值班室
到底是区域报警还是集中报警啊,这句话读起来总有一种打擦边球的感觉啊,另外这种答疑什么的能作为“自保!!!”的依据吗。。。 按〈火规〉3.2.1.1条用区报 WMeng90 发表于 2019-3-28 09:14
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗?
是〈火规〉编制组的宣贯实施指南,可以! WMeng90 发表于 2019-3-28 09:14
规范编制组出的这本书可以作为设计依据吗?
是〈火规〉编制组的宣贯实施指南,可以! 设消防值班室即可 夲项目应急照明宜设集中控制系统 如有防火门,设监控系统