wangguichao66
发表于 2019-3-28 10:12:07
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 09:05
这是王金元的解释答疑
按你提供的资料“无消火栓泵或喷淋泵,仅有应急照明时,可按区域报警系统设计”,楼主的项目有喷淋,应该选集中控制系统吧?
树欲静而风不止
发表于 2019-3-28 10:20:17
swdswd 发表于 2019-3-28 09:50
如有防火门,设监控系统
这点有异议,如果有常开防火门,明显属于有联动设备(建规),就应该上集中系统了,设消防控制室了
树欲静而风不止
发表于 2019-3-28 10:20:47
wangguichao66 发表于 2019-3-28 10:12
按你提供的资料“无消火栓泵或喷淋泵,仅有应急照明时,可按区域报警系统设计”,楼主的项目有喷淋,应该 ...
也是区域系统
树欲静而风不止
发表于 2019-3-28 10:27:39
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 10:20
这点有异议,如果有常开防火门,明显属于有联动设备(建规),就应该上集中系统了,设消防控制室了
此处还是王金元的解释
wangguichao66
发表于 2019-3-28 10:30:36
“火灾自动报警系统”(联动型)控制器,设值班室
正如9#楼说的,这话理解起来很费劲。
这强条的东西都可以这样玩{:1_430:}
再说和指南这本书的说法不一致。
wangguichao66
发表于 2019-3-28 10:34:26
早知如此,干嘛3.4.1要用黑体字?
树欲静而风不止
发表于 2019-3-28 10:46:11
wangguichao66 发表于 2019-3-28 10:34
早知如此,干嘛3.4.1要用黑体字?
关键是:什么是“消防联动功能”?其条文也说,是在建规的基础上。建规的消防联动功能就是8.4.1的条文解释
witkey1983
发表于 2019-3-28 10:59:40
区域报警控制器(可联动)与区域报警系统(只报警,不联动)的区别
swdswd
发表于 2019-3-28 11:31:18
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 10:20
这点有异议,如果有常开防火门,明显属于有联动设备(建规),就应该上集中系统了,设消防控制室了
按𡿨火规〉4、6、1可不设集报,由防火门监控器联动控制防火门
swdswd
发表于 2019-3-28 11:32:42
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 10:20
这点有异议,如果有常开防火门,明显属于有联动设备(建规),就应该上集中系统了,设消防控制室了
按𡿨火规〉4、6、1可不设集报,由防火门监控器联动控制防火门
swdswd
发表于 2019-3-28 11:42:25
见14X505-1一P32
swdswd
发表于 2019-3-28 11:47:00
防火门的联动可不由FAS联动模块控制
Hero_我大哥
发表于 2019-3-28 13:48:40
swdswd 发表于 2019-3-28 09:43
设消防值班室即可
火规 3.4.1 黑体强条,具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
Hero_我大哥
发表于 2019-3-28 13:51:27
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 10:20
这点有异议,如果有常开防火门,明显属于有联动设备(建规),就应该上集中系统了,设消防控制室了
树总,火规3.4.1强条如何理解, 设置联动型火灾报警控制器就应设消防控制室吗?
Hero_我大哥
发表于 2019-3-28 13:52:38
树欲静而风不止 发表于 2019-3-28 10:20
也是区域系统
室外的泵房不需要联动吗? 这样还是区域报警系统?