yy1980 发表于 2019-3-21 19:36:44

违反强条?

    11层的住宅底商,面积200多平,疏散照明采用自带蓄电池应急灯,疏散照明灯具专线引自商铺内户箱。审图说违背强条“消防用电采用专用回路”,各位怎么看?

yy1980 发表于 2019-3-21 21:34:59

新应急照明规范之前的设计。自己顶一下。

890214 发表于 2019-3-22 08:37:53

请教一下审图的,问他该如何做?我们也学习学习。

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-3-22 08:38:21

哪里的图审 这么二逼

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 08:41:40

不知这个还算数吗?{:1_428:}

杨迎辉_wOLUb 发表于 2019-3-22 08:45:39

浙江省消防指南这么做是没有错的

gunflower 发表于 2019-3-22 10:07:34

砧板上的肉呀~现在新规范更不知道怎样做了

花椒 发表于 2019-3-22 11:16:52

合理不合规,我也被这样审过,按意见修改吧~除非有地方防火设计标准肯定做法的话。

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 11:20:58

消防采用专用回路,也是有道理的,像这种情况,商铺老板经常晚上就拉总闸,应急灯就由蓄电池供电,就亮,每天充放电,不多久电池就完了

yy1980 发表于 2019-3-22 11:42:34

任何设计的合理性都要靠管理来保证。商铺如此,整个小区的消防设计都是如此。
回复:本商业为小区商业服务网点。如从独立商业来看为小型商业,商业负荷等级为三级。对于三级负荷的商业服务网点,从户箱内采用专用供电回路供给商铺消防应急照明为一种设计选项,并且便于计量管理。

yy1980 发表于 2019-3-22 12:10:07

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 11:20
消防采用专用回路,也是有道理的,像这种情况,商铺老板经常晚上就拉总闸,应急灯就由蓄电池供电,就亮,每 ...

一靠管理实现,二。如果拉总闸,里面想必没有人需要疏散了。

890214 发表于 2019-3-22 13:13:41

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 11:20
消防采用专用回路,也是有道理的,像这种情况,商铺老板经常晚上就拉总闸,应急灯就由蓄电池供电,就亮,每 ...

那么说,要另外单独设一个配电箱?里面只装一只开关?

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 14:07:24

890214 发表于 2019-3-22 13:13
那么说,要另外单独设一个配电箱?里面只装一只开关?

设一台应急照明总箱

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 14:09:50

yy1980 发表于 2019-3-22 12:10
一靠管理实现,二。如果拉总闸,里面想必没有人需要疏散了。

现实中,商铺老板拉自己户内总闸比比皆是,疏散不是问题,对灯不好

890214 发表于 2019-3-22 15:10:32

树欲静而风不止 发表于 2019-3-22 14:07
设一台应急照明总箱

设一台应急照明总箱,箱中设微断,220V输出,采用自带蓄电池的应急灯行不?