树欲静而风不止 发表于 2019-2-26 11:09:18

宴会厅火灾报警

一栋多层的2楼,设置有一个500人的宴会厅,设计是否考虑火灾报警系统,查了建规,也没有提这一块?

树欲静而风不止 发表于 2019-2-26 11:13:56

建规只提到设置在高层建筑时,设置火灾报警,是否设置在多层就不用考虑?

wenqi3276 发表于 2019-2-26 15:48:00

从2层人跳下来估计也不会有多大的事情{:1_428:}

chipy 发表于 2019-2-27 08:58:29

没有排烟窗等相关内容?

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:02:24

chipy 发表于 2019-2-27 08:58
没有排烟窗等相关内容?

就是没有相关联动设备,但确实是人员密集呀

wangguichao66 发表于 2019-2-27 09:11:05

《建筑设计防火规范》8.4.1没有提到的场所可以不设,设计人员也可以和甲方协商要不要设。
8.4.1里并非人员密集场所都设火警系统,像剧场、体育馆这种人员密集场所也是座位数超过一定数量的才设。

chipy 发表于 2019-2-27 09:16:18

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:02
就是没有相关联动设备,但确实是人员密集呀

没有联动设备,我的看法可以不做..没有必要.

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25:10

chipy 发表于 2019-2-27 09:16
没有联动设备,我的看法可以不做..没有必要.

没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位,但设计人员未设计火灾报警,我审图发现也找不到依据让加上。。。。

rainmen_73 发表于 2019-2-27 09:31:45

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25
没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位 ...

有喷淋就不要太计较有没有报警

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:40:23

rainmen_73 发表于 2019-2-27 09:31
有喷淋就不要太计较有没有报警

是的,水专业设置了喷淋

chipy 发表于 2019-2-27 09:53:52

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25
没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位 ...

如果就一个500人宴会厅 做不做都可以。如果三层全市人员密集场所。。
还是建议做。没有规范要求,可以提建议。

wangguichao66 发表于 2019-2-27 10:09:55

树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25
没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位 ...

按《建规》8.4.1是可以不做,要是感觉应该做的话建议口头和设计人员沟通,因为审图作为建议性意见也没有依据,是吧?

swdswd 发表于 2019-2-27 10:28:33

如总S>3000,按类比原则设

swdswd 发表于 2019-2-27 10:29:37

如总S>3000,按类比原则设

wangguichao66 发表于 2019-2-28 09:38:36

rainmen_73
建议本来不需要明确规范依据,否则就是强标了
看来我们对于审图建议性意见的范围理解不一致,
我的看法:(1)审图要点之外的意见均属于建议性意见。
(2)建议性意见还是有规范依据(或文件依据)比较好,其他意见不是说不能提,个人觉得在审图意见单中提不是一种好的方式,毕竟审图是带有行政色彩的,审图意见单还是管好审图范围内的事就好了。