账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12375|回复: 21

[问题探讨] 宴会厅火灾报警

[复制链接]
发表于 2019-2-26 11:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋多层的2楼,设置有一个500人的宴会厅,设计是否考虑火灾报警系统,查了建规,也没有提这一块?
 楼主| 发表于 2019-2-26 11:13:56 | 显示全部楼层
建规只提到设置在高层建筑时,设置火灾报警,是否设置在多层就不用考虑?
     
发表于 2019-2-26 15:48:00 | 显示全部楼层
从2层人跳下来估计也不会有多大的事情
     
发表于 2019-2-27 08:58:29 | 显示全部楼层
没有排烟窗等相关内容?
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:02:24 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-2-27 08:58
没有排烟窗等相关内容?

就是没有相关联动设备,但确实是人员密集呀
     
发表于 2019-2-27 09:11:05 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》8.4.1没有提到的场所可以不设,设计人员也可以和甲方协商要不要设。
8.4.1里并非人员密集场所都设火警系统,像剧场、体育馆这种人员密集场所也是座位数超过一定数量的才设。
     
发表于 2019-2-27 09:16:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:02
就是没有相关联动设备,但确实是人员密集呀

没有联动设备,我的看法可以不做..没有必要.
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:25:10 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-2-27 09:16
没有联动设备,我的看法可以不做..没有必要.

没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位,但设计人员未设计火灾报警,我审图发现也找不到依据让加上。。。。
     
发表于 2019-2-27 09:31:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25
没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位 ...

有喷淋就不要太计较有没有报警
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:40:23 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-2-27 09:31
有喷淋就不要太计较有没有报警

是的,水专业设置了喷淋
     
发表于 2019-2-27 09:53:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25
没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位 ...

如果就一个500人宴会厅 做不做都可以。如果三层全市人员密集场所。。
还是建议做。没有规范要求,可以提建议。
     
发表于 2019-2-27 10:09:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-2-27 09:25
没有联动设备,但一层是超市,二层是宴会厅,三层是包间、棋牌室等,每层1千平米,感觉都是火灾易发部位 ...

按《建规》8.4.1是可以不做,要是感觉应该做的话建议口头和设计人员沟通,因为审图作为建议性意见也没有依据,是吧?

点评

建议本来不需要明确规范依据,否则就是强标了  发表于 2019-2-28 09:20
     
发表于 2019-2-27 10:28:33 | 显示全部楼层
如总S>3000,按类比原则设
     
发表于 2019-2-27 10:29:37 | 显示全部楼层
如总S>3000,按类比原则设
     
发表于 2019-2-28 09:38:36 | 显示全部楼层
rainmen_73
建议本来不需要明确规范依据,否则就是强标了  
看来我们对于审图建议性意见的范围理解不一致,
我的看法:(1)审图要点之外的意见均属于建议性意见。
(2)建议性意见还是有规范依据(或文件依据)比较好,其他意见不是说不能提,个人觉得在审图意见单中提不是一种好的方式,毕竟审图是带有行政色彩的,审图意见单还是管好审图范围内的事就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则