azbe 发表于 2019-1-30 15:48:52

配电室设接地扁钢的依据?

配电室墙面上都设有接地扁钢,请问设置这个扁钢的依据是什么?还有哪些地方需要设置?

x01oct 发表于 2019-1-30 18:20:36

好像没有规范特别说要做一圈,大机房设备多,做一圈接着方便

另外标准图是这么画的,15D50几忘记了,反正1~5之间

swdswd 发表于 2019-1-30 20:37:21

为了安全(如防电击、防静电等〉

swdswd 发表于 2019-1-30 20:40:36

依照GB/丅50065-2011

swdswd 发表于 2019-1-30 21:04:21

IT设备机房设接地干线:信息技术装置功能接地兼安全接地

swdswd 发表于 2019-1-30 21:07:29

依据GB/丅16895、17-2002和GB/丅16895、10-2010

swdswd 发表于 2019-1-30 21:29:23

当然IT机房.弱电机房还得作600mmX600mm接地网

swdswd 发表于 2019-1-30 22:18:44

接地干线作为接地装置的一部分,使各设备接地线最短

azbe 发表于 2019-1-31 10:19:53

swdswd 发表于 2019-1-30 20:40
依照GB/丅50065-2011

规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

x01oct 发表于 2019-1-31 11:07:25

swdswd 发表于 2019-1-30 21:07
依据GB/丅16895、17-2002和GB/丅16895、10-2010

这些所有规范都没有说需要做一圈

swdswd 发表于 2019-1-31 11:08:32

azbe 发表于 2019-1-31 10:19
规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

违反强条GB50303-2015第23、1、l条

x01oct 发表于 2019-1-31 11:09:24

azbe 发表于 2019-1-31 10:19
规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

去看14D504

swdswd 发表于 2019-1-31 11:10:03

見14D504-p65

swdswd 发表于 2019-1-31 11:15:09

23、l、l条文说明:干线是沿墻明敷的接地导体

swdswd 发表于 2019-1-31 11:17:41

用于变配电室设备维修和做予防性试验時的接地予留