yy1980
发表于 2019-2-16 22:22:28
其实也不是那么复杂,就是一种惯例。变配电房涉及到高低压试验等,围绕一圈接地扁钢接地方便而已。
swdswd
发表于 2019-2-17 10:47:32
yy1980 发表于 2019-2-16 22:22
其实也不是那么复杂,就是一种惯例。变配电房涉及到高低压试验等,围绕一圈接地扁钢接地方便而已。
你说的对!是习惯而方便的作法!
荣知事
发表于 2019-2-17 11:15:57
哈哈,有必要如此大动肝火吗?
一般一个技术要求,必然有其主要原因。比如:低压系统电源侧的接地,主要是为了防护高压电进入低压系统。其他所谓引入大地电位说,防止中性点位移说,防止雷击说,降低对地绝缘说,都是盲目猜想结果。由此而导致延长接地距离,作间接接地都是违背科学道理的。
现在自动化变电所,智能化变电所,变压器中性点的接地,保护导线的接地,弱电的接地都是严格要求分开的。弱电接地不仅是防止干扰信号进入,还有接地阻抗,带宽的问题。我想建筑电气也不会有弱电接地可以与保护接地合并的论说,这样的确太不符合科学理论了。再说,接地导体应该采用铜线,接地体才是钢材。设备试验接地,应该接在PE上,而不应该接在这个绕墙扁钢上。把弱电接地接在绕墙扁钢上,这是操作人员无知,或者习惯方便做法。 当作规定是不符合科学的。
yy1980
发表于 2019-2-17 11:58:00
很长时间我在一个大型企业从事变电站,发电厂从事高低压试验,继电保护校验,一直这么做。从五六十年代一直传承到现在,确实没有因此出任何问题。而且方便有效,感觉是可行的。
个人认为,理论上的东西可以去追求,但理论最终还是来源于实践,服务于实践才有生命力。不然理论看起来无隙可击,但实际上也是虚无的
荣知事
发表于 2019-2-17 17:51:26
高压试验,继电保护校验,没有发生事故,不等于这么做就是正确的,只不过侥幸而已。这个电器外部可导电部分只是一个保护接地,接在绕室扁钢上,只不过比接在PE上阻抗 大一点罢了,如果不能按照要求分断电源导致事故发生,悔之晚矣。
弱电接地只要是减少信号干扰,音频中有干扰只不过有背景沙沙声,视频干扰只不过图像雪花点,图像扭曲。如果是干扰信号使得保护误动作,造成事故,悔之晚矣。
荣知事
发表于 2019-2-17 18:02:00
IT设备0与1接地,我们也称作逻辑接地,与大地无关。0与1一般也不能作长距离传输,更不能无线传输了。需要承载在一定频率的电磁波上。传输的工作接地与传输承载频率有关。频率高可以无线传输,长波,低频相对工作接地关系大一些。所以0与1和接地没有关系。
x01oct
发表于 2019-2-18 11:55:55
swdswd 发表于 2019-1-31 11:08
违反强条GB50303-2015第23、1、l条
GB50303-2015第23.1.1条:接地干线应与接地装置可靠连接。
没有沿墙敷设怎么就算违反强条了?
tangz0
发表于 2019-2-18 14:51:31
习惯做法,形成的标准图或做法。不喜欢可以不明敷,留端子也可。做法可以自行标准。