账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21882|回复: 52

[问题探讨] 配电室设接地扁钢的依据?

[复制链接]
     
发表于 2019-1-30 15:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电室墙面上都设有接地扁钢,请问设置这个扁钢的依据是什么?还有哪些地方需要设置?
     
发表于 2019-1-30 18:20:36 | 显示全部楼层
好像没有规范特别说要做一圈,大机房设备多,做一圈接着方便

另外标准图是这么画的,15D50几忘记了,反正1~5之间
     
发表于 2019-1-30 20:37:21 | 显示全部楼层
为了安全(如防电击、防静电等〉
     
发表于 2019-1-30 20:40:36 | 显示全部楼层
依照GB/丅50065-2011
     
发表于 2019-1-30 21:04:21 | 显示全部楼层
IT设备机房设接地干线:信息技术装置功能接地兼安全接地
     
发表于 2019-1-30 21:07:29 | 显示全部楼层
依据GB/丅16895、17-2002和GB/丅16895、10-2010
     
发表于 2019-1-30 21:29:23 | 显示全部楼层
当然IT机房.弱电机房还得作600mmX600mm接地网
     
发表于 2019-1-30 22:18:44 | 显示全部楼层
接地干线作为接地装置的一部分,使各设备接地线最短
     
 楼主| 发表于 2019-1-31 10:19:53 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-30 20:40
依照GB/丅50065-2011

规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?
     
发表于 2019-1-31 11:07:25 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-1-30 21:07
依据GB/丅16895、17-2002和GB/丅16895、10-2010

这些所有规范都没有说需要做一圈
     
发表于 2019-1-31 11:08:32 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-1-31 10:19
规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

违反强条GB50303-2015第23、1、l条
     
发表于 2019-1-31 11:09:24 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-1-31 10:19
规范只说要接地,没有说要沿墙敷设一圈。如果没沿墙敷设接地干线的话,算违规不?

去看14D504
     
发表于 2019-1-31 11:10:03 | 显示全部楼层
見14D504-p65
     
发表于 2019-1-31 11:15:09 | 显示全部楼层
23、l、l条文说明:干线是沿墻明敷的接地导体
     
发表于 2019-1-31 11:17:41 | 显示全部楼层
用于变配电室设备维修和做予防性试验時的接地予留
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 19:59 , Processed in 0.086234 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表