树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 11:35:04

集中电源的智能疏散系统

集中电源的智能疏散系统,看了厂家的样本,在消防控制室设置集中电源,在防火分区设置分配电装置。
这种分配电装置,进线36VDC,出线36VDC,本身不带电源,其电源引自集中电源,疏散灯具不带蓄电池
问题是:这样的系统是否违法规范?(因为从头到尾就一路电源,没有末端切换等)

x01oct 发表于 2019-1-16 11:39:12

进线有DC216V的,同时本地也取AC220V电源,这样的系统比较好

lixingbao 发表于 2019-1-16 13:20:33

有消防控制室就得要智能吗

swdswd 发表于 2019-1-16 13:48:38

不对,应该是在每个防火分区设集中电源

swdswd 发表于 2019-1-16 13:54:31

每防火分区再设分配电装置

swdswd 发表于 2019-1-16 13:57:06

DC宜为24V出线供电

swdswd 发表于 2019-1-16 14:08:47

集中电源供电应符合〈民规〉13.9.12

树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:15:00

x01oct 发表于 2019-1-16 11:39
进线有DC216V的,同时本地也取AC220V电源,这样的系统比较好

今天有两个厂家送样本,其分配电装置就是,进线36,出线36VDC

树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:15:47

lixingbao 发表于 2019-1-16 13:20
有消防控制室就得要智能吗

目前还没有规定,今后可能会

树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:17:08

宋卫东 发表于 2019-1-16 13:48
不对,应该是在每个防火分区设集中电源

那就集中设置电源系统不能用了

树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:18:29

宋卫东 发表于 2019-1-16 14:08
集中电源供电应符合〈民规〉13.9.12

是符合民规,但好像不符合建规

swdswd 发表于 2019-1-16 14:56:38

树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:17
那就集中设置电源系统不能用了

不是的,集中控制在消控室(集中电源集中控刺型)

swdswd 发表于 2019-1-16 15:00:46

不是的,也可以是集中电源非集中控制型

swdswd 发表于 2019-1-16 15:04:50

树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:18
是符合民规,但好像不符合建规

为符合建规,集中电源供电用双电源

swdswd 发表于 2019-1-16 15:08:28

DC24V才能保证消防官兵的安全