集中电源的智能疏散系统,看了厂家的样本,在消防控制室设置集中电源,在防火分区设置分配电装置。
这种分配电装置,进线36VDC,出线36VDC,本身不带电源,其电源引自集中电源,疏散灯具不带蓄电池
问题是:这样的系统是否违法规范?(因为从头到尾就一路电源,没有末端切换等)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-1-16 11:39:12 | 显示全部楼层
进线有DC216V的,同时本地也取AC220V电源,这样的系统比较好
     
发表于 2019-1-16 13:20:33 | 显示全部楼层
有消防控制室就得要智能吗
     
发表于 2019-1-16 13:48:38 | 显示全部楼层
不对,应该是在每个防火分区设集中电源
     
发表于 2019-1-16 13:54:31 | 显示全部楼层
每防火分区再设分配电装置
     
发表于 2019-1-16 13:57:06 | 显示全部楼层
DC宜为24V出线供电
     
发表于 2019-1-16 14:08:47 | 显示全部楼层
集中电源供电应符合〈民规〉13.9.12
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:15:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-1-16 11:39
进线有DC216V的,同时本地也取AC220V电源,这样的系统比较好

今天有两个厂家送样本,其分配电装置就是,进线36,出线36VDC
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:15:47 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2019-1-16 13:20
有消防控制室就得要智能吗

目前还没有规定,今后可能会
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:17:08 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 13:48
不对,应该是在每个防火分区设集中电源

那就集中设置电源系统不能用了

点评

可设置区域分散型布置的小集中电源。不能大集中吧,现在好像都不提倡这样做了。  发表于 2019-1-23 20:32
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:18:29 | 显示全部楼层
宋卫东 发表于 2019-1-16 14:08
集中电源供电应符合〈民规〉13.9.12

是符合民规,但好像不符合建规
     
发表于 2019-1-16 14:56:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:17
那就集中设置电源系统不能用了

不是的,集中控制在消控室(集中电源集中控刺型)
     
发表于 2019-1-16 15:00:46 | 显示全部楼层
不是的,也可以是集中电源非集中控制型
     
发表于 2019-1-16 15:04:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-1-16 14:18
是符合民规,但好像不符合建规

为符合建规,集中电源供电用双电源
     
发表于 2019-1-16 15:08:28 | 显示全部楼层
DC24V才能保证消防官兵的安全