.P.atient 发表于 2019-1-16 21:51:32

36V可以的,新的应急照明规范就规定8m以下采用A类灯具就是电压不高于36V的灯具,而且每个集中电源容量最大不能超5KVA,电井处不超1KVA。

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 08:49:46

宋卫东 发表于 2019-1-16 16:14
放射式時可在变电所设主备电源应急照明总箱

我昨天接待一个厂家,其生产的分配电装置,进线36V,出线36V,那他这个进线接在哪里?(感觉有问题)

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 08:56:40

宋卫东 发表于 2019-1-16 15:30
我所说的集中电源位置就是在每个防火分区各设一个

那就是在消防控制室等集中设置该建筑的应急照明电源看来是行不通的?

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 09:10:47

也就是说,14X505-1,41页的集中电源方案是不行的,违反建规的

swdswd 发表于 2019-1-17 10:42:32

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 08:49
我昨天接待一个厂家,其生产的分配电装置,进线36V,出线36V,那他这个进线接在哪里?(感觉有问题)

分配电箱进出线均为36V

swdswd 发表于 2019-1-17 11:00:26

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 08:56
那就是在消防控制室等集中设置该建筑的应急照明电源看来是行不通的?

当只有一个防火分区時,可以

swdswd 发表于 2019-1-17 11:03:51

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 09:10
也就是说,14X505-1,41页的集中电源方案是不行的,违反建规的

当有一个防火分区時,采用这个方案可行

swdswd 发表于 2019-1-17 11:06:31

.P.atient 发表于 2019-1-16 21:51
36V可以的,新的应急照明规范就规定8m以下采用A类灯具就是电压不高于36V的灯具,而且每个集中电源容量最大 ...

可否将规范条文及其说明写出来

swdswd 发表于 2019-1-17 11:08:22

.P.atient 发表于 2019-1-16 21:51
36V可以的,新的应急照明规范就规定8m以下采用A类灯具就是电压不高于36V的灯具,而且每个集中电源容量最大 ...

14X505-1。P38上是DC24V

.P.atient 发表于 2019-1-17 12:59:32

宋卫东 发表于 2019-1-17 11:06
可否将规范条文及其说明写出来

前段时间论坛上有上传过征求意见稿,里面规定低电压灯具就指36V及以下的。前天规范审查人员之一李炳华公众号也这样说了,估计属实了。

swdswd 发表于 2019-1-17 13:34:27

.P.atient 发表于 2019-1-17 12:59
前段时间论坛上有上传过征求意见稿,里面规定低电压灯具就指36V及以下的。前天规范审查人员之一李炳华公 ...

謝謝!规范编号是什么?

孙世权 发表于 2019-1-17 13:58:43

见《消防应急照明和疏散指示系统》

树欲静而风不止 发表于 2019-1-17 15:58:29

孙世权 发表于 2019-1-17 13:58
见《消防应急照明和疏散指示系统》

这个是产品制造标准,具体怎么用,还是有问题

fitman 发表于 2019-2-15 10:19:48

一般的系统是应急照明控制器设在消控室。集中电源总箱设在电井或分配电室(交入直接),应急照明分箱(直入直出)设在每个防火分区。
原来为了节约成本,一个集中电源总箱可以带几个应急照明分箱,但由于这不满足双电源未端切换的要求,所以现在厂家一般把电源箱和应急照明分箱合并了。

树欲静而风不止 发表于 2019-2-15 10:52:47

fitman 发表于 2019-2-15 10:19
一般的系统是应急照明控制器设在消控室。集中电源总箱设在电井或分配电室(交入直接),应急照明分箱(直入 ...

是呀,一个大地下室,好几个防火分区,每个分区都得设置集中电源
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 集中电源的智能疏散系统