账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mofei0312

消防审查意见

[复制链接]
发表于 2018-9-5 09:32:24 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2018-9-5 09:22
隔板隔开也不行?

消防,得用封闭金属槽盒,普通电缆放进去,载流量大大折扣,所以。。。。
     
发表于 2018-9-5 11:46:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 10:20
一级负荷的两路电源不在同一桥架内敷设
规范是:不宜,当在一个桥架内时用隔板分开(就回复中间加隔板)

原来听过专家给的一个解释,规范的“不宜”,不能是造价因素影响,能分开的都分开,隔板只是没有条件分开时的处理措施
     
发表于 2018-9-5 11:47:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 10:22
避难层的电源应采用引自配电室的专线供电
认同,可靠性高

这个是没啥问题的,跟人防一个意思
     
发表于 2018-9-5 11:50:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 10:24
消防应急照明系统设计应采用集中电源集中控制型(智能型)
目前没有规范强制(以后会有,但也是大型公建、重 ...

山东省人民政府令就有要求,新建人员密集场所火灾高危单位应当设置智能应急照明和疏散逃生引导系统。楼主那是不是也是地方性要求?
     
发表于 2018-9-7 11:42:50 | 显示全部楼层
除了第3条,其它都合理
     
发表于 2018-9-22 19:44:23 | 显示全部楼层
第一条两路消防电源主备用在同一桥架内加防火隔板应该可行
     
发表于 2018-9-23 10:01:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-9-23 10:12:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-10-6 19:46:31 | 显示全部楼层
“一级负荷的两路电源不在同一桥架内敷设。”规范允许加隔板分开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 13:04 , Processed in 0.066028 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表