[求助] 两路电源同在一处而共用低压配电盘,为什么会产生杂散电流

[复制链接]
     
发表于 2018-7-31 13:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两路电源同在一处而共用低压配电盘,为什么会产生杂散电流
     
发表于 2018-7-31 16:07:59 | 显示全部楼层
没用4p开关,N线回流路径多元化了
发表于 2018-7-31 16:25:00 | 显示全部楼层
其实,单路TN-C-S系统,也有杂散电流
     
发表于 2018-8-1 09:47:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-31 16:25
其实,单路TN-C-S系统,也有杂散电流

是的,N线出变压器后就不能接地,一接就会产生。但从数量级上考虑应该很小,具体到底会有哪些不良影响呢?
     
发表于 2018-8-7 09:15:04 | 显示全部楼层
我们首先要准确定义 “杂散电流” 只有经过大地的电流,才会引起微小的电火花,对地下金属构件造成氧化腐蚀,才会引燃地下易燃易爆气体(物质),电火花发射电磁波,干扰通信信号。在金属导体中流通的电流不存在以上问题。所以,杂散电流主要是大地与导体分流结果。
两路电源,在一处共用低压配电盘,应该把两台配电变压器的 “系统接地” 用金属导体连接起来,也就是应该在通过一个接地体上接地。
两台变压器(电源),会有一部分中性线电流通过接地体会到另一台变压中性点的。这是正常现象,这个不是 “杂散电流” 。不会有什么干扰、危害地下金属结构的问题。即使有,你也没办法,因为 “一点接地” 同样有这个问题。