账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fillyzhou

[问题探讨] 请教大家一个问题,学校的教学楼,不做火灾自动报警系统,但有常闭防火门,是否需...

  [复制链接]
     
发表于 2020-1-6 15:20:03 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-1-6 14:47
中华人民共和国公安部
公消〔2017〕159号
关于对防火门监控器设置问题的答复意见

公消〔2017〕159号 首先明确了一个大原,即:
按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由《火灾自动报警系统设计规范》等系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.5.1 ....“常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。” 这是需要设置防火门监控系统的依据。
至于“防火门监控系统应当设置在设有火灾自动报警系统的建筑中”这句话只能理解为有火警系统是设置防火门监控系统的前提,而不能理解为:有了火警系统就要设防火门监控系统。即:对于设了常开防火门的建筑,需要设防火门监控。如建筑物设了火警系统,则设防火门监控系统;如建筑物没有火警系统,理论上可以局部设火灾探测器联动及硬线反馈。对于无常开防火门的建筑,如设有火警系统,推荐设置防火门监控系统。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:02:09 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-1-6 14:47
中华人民共和国公安部
公消〔2017〕159号
关于对防火门监控器设置问题的答复意见

如果有常开防火门,是不是还得上全套火灾自动报警系统啊? 因为常开防火门需要联动关闭的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-3-26 06:06:56 | 显示全部楼层
fillyzhou 发表于 2020-1-7 15:02
如果有常开防火门,是不是还得上全套火灾自动报警系统啊? 因为常开防火门需要联动关闭的。

设局部火灾探测器联动即可
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-3-26 06:26:23 | 显示全部楼层
探测器信号引至具有联动功能的防火门控制器
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-3-27 08:05:04 | 显示全部楼层
常闭防火门:按〈火规〉4、6、1、2作监控系统
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-4-28 11:59:11 | 显示全部楼层
常闭防火门不需要联动,不需要火警系统,《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.5.1.2条,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门”关闭等提示标识。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 4.6要求防火门状态反馈到防火门监控器。如果设不设按防火规范,怎么设按火警规范的话,这儿可不设置。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-10 18:45:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaosilee 于 2020-6-10 18:56 编辑
loxford 发表于 2019-12-23 17:08
按照建规不需要做火灾自动报警的建筑,防火门联动和应急照明强启都不需要做

建规8.4.1.13设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位应设置火灾自动报警系统。
其条文说明指出需与火灾自动报警系统系统联动的设施主要有:…… ……常开防火门…… ……

到底是有无防火门联动来决定做不做火灾报警,还是有无火灾报警决定做不做防火门联动?这个充分必要条件搞清楚了没?反正我还是有点糊涂
但是按照字面理解,有常开防火门的建筑就得做火灾自动报警。
建规规定了常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。“自行关闭、信号反馈”,这两个要求是没有前置条件的,你要设常开防火门就必须得满足。按目前国内市面上的产品,只能由防火门监控系统来完成。既然有火灾时的防火门联动,那就得做火灾自动报警。

再来到文中的建筑条件,教学楼,与之相似的还有宿舍楼,建规又来规定了6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。话说教学楼、宿舍楼通道、楼梯间的防火门不应该设成常开吗?虽然是个宜字,审图叫建筑改常开,建筑有理由反驳吗。

回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-10 18:58:33 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-1-6 14:47
中华人民共和国公安部
公消〔2017〕159号
关于对防火门监控器设置问题的答复意见

这个意见答复就是屁话,没有解决设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位应设置火灾自动报警系统的根本问题。常开防火门就是一个需与火灾自动报警系统联锁动作的部位。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-10 19:01:20 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-3-26 06:06
设局部火灾探测器联动即可

审图的不允许哦,要上就全楼上
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-6-10 19:04:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-1-6 15:20
公消〔2017〕159号 首先明确了一个大原,即:
按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的 ...

防火门到底时防火还是防烟的?如果是防火是不是应该设温感?兼顾防烟的话,是不是得像防火卷帘一样,需要感烟和感温的两个信号动作。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-3 17:15:24 | 显示全部楼层
一、首先看单体做不做火灾自动报警,做就设置。
二、常开防火门不一定设火灾自动报警,可局部两边设探头,联动防火门监控控制器。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 11:54:57 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-3-26 06:06
设局部火灾探测器联动即可

我一直很好奇这种做法审图到底能不能过,之前有遇到这种情况,我们专负的意见还是设全楼报警,局部设置感觉有审图风险,麻烦问一下各位大佬,局部设置这种做法有没有规范依据,或者实操项目审图通过的。好奇!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 13:37:35 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-7-9 11:54
我一直很好奇这种做法审图到底能不能过,之前有遇到这种情况,我们专负的意见还是设全楼报警,局部设置感 ...

您在看一下〈建规〉8、4、1、第13款:指的是場所与部位,应该可以,全楼设无必要,除非全楼是中央空调
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 15:10:48 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-7-9 11:54
我一直很好奇这种做法审图到底能不能过,之前有遇到这种情况,我们专负的意见还是设全楼报警,局部设置感 ...

广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答(内部培训稿)
明确可以这样做。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-7-9 15:34:15 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的解惑
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 19:08 , Processed in 0.065753 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表