目前一个图审意见:住宅电井不得与厨房贴临,依据是民规的8.12.2(说明一下:我院设计的电井与厨房的贴临区域避开了烟道、灶台及洗碗池,只是厨房的一堵墙)。大家怎么看?
     
发表于 2018-7-16 15:54:35 | 显示全部楼层
8.12.2没看到说不让挨厨房。
     
发表于 2018-7-16 19:54:53 | 显示全部楼层
都已经避开了,电井内线路和设备不受影响,为啥不允许,这审图的又是教条主义。
     
发表于 2018-7-16 20:20:33 | 显示全部楼层
鉴定完毕,审图的教条
     
发表于 2018-7-17 08:49:50 | 显示全部楼层
我估计是要避让燃气管的问题
     
发表于 2018-7-17 08:50:14 | 显示全部楼层
为防止教条,我院这种情况会加双墙
 楼主| 发表于 2018-7-17 08:51:32 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-7-17 08:50
为防止教条,我院这种情况会加双墙

听说有的地方,连加双墙都不通过
     
发表于 2018-7-17 08:54:07 | 显示全部楼层
厨房下水管道堵塞引起地面漏水的情况时有发生,建议还是避开厨房卫生间等
 楼主| 发表于 2018-7-17 08:57:21 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-7-17 08:54
厨房下水管道堵塞引起地面漏水的情况时有发生,建议还是避开厨房卫生间等

现在很多时候,很难避开,住宅核心筒就那么大的地方
     
发表于 2018-7-17 09:24:27 | 显示全部楼层
让审图的给你出个主意
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:28:53 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-7-17 09:24
让审图的给你出个主意

这个审图的就一句话:不能放在一起(注意,是不能,不是不宜)
     
发表于 2018-7-17 09:30:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-17 09:28
这个审图的就一句话:不能放在一起(注意,是不能,不是不宜)

叫审图的给你找个地方
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:31:34 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-7-17 09:30
叫审图的给你找个地方

现在审图的是只看病,不治病
     
发表于 2018-7-17 09:44:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-17 09:31
现在审图的是只看病,不治病

换一家审图机构
     
发表于 2018-7-18 10:01:16 | 显示全部楼层
8.12.2 第3条吧。
沟通一下自己的做法,不行就让建筑加双墙