账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16606|回复: 34

一类高层的地下I类车库的照明

[复制链接]
     
发表于 2018-7-9 20:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个一类高层,地下车库也是I类汽车库,车库的公共照明按一级负荷做的,现在被人提了讲应该按三级负荷做,并且讲这里不算一类高层建筑的走道照明
发表于 2018-7-10 08:25:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-7-10 08:42 编辑

车库的公共照明?不就是整个车库的普通照明吗?
     
发表于 2018-7-10 09:04:08 | 显示全部楼层
I类地下车库的照明应按三级负荷,因为有应急照明,汽车也有灯光。用二级负荷或一级负荷供电给车库照明都是没有必要的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-10 09:41:16 | 显示全部楼层
你按一级负荷做,审图的认为应按三级做。也有人按三级负荷做,被审图的要求按一级做。人家还都拿着规范来跟你说!只能心里骂几句瞎编什么规范。
     
发表于 2018-7-10 10:13:45 | 显示全部楼层
请楼主详述这个”车库公共照明“的具体情况。否则无法判断。
     
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:27:34 | 显示全部楼层
就是车道照明,车位照明和一些走道照明
     
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:33:09 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-7-10 09:41
你按一级负荷做,审图的认为应按三级做。也有人按三级负荷做,被审图的要求按一级做。人家还都拿着规范来跟 ...

是啊,原来单位这种都是按一级负荷做,现在新单位被要求说按三级负荷做,觉得两个都有道理
发表于 2018-7-10 15:03:26 | 显示全部楼层
这种车位、车道照明,怎么能按一级负荷考虑?停电了,会发生多大的危害?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-7-10 15:04:20 | 显示全部楼层
我院一直按三级负荷做,目前为止,没有被提过
     
发表于 2018-7-10 16:44:49 | 显示全部楼层
JGJ 100-2015的要求有点高了,感觉没必要用一级,再说还有应急照明
     
发表于 2018-7-10 16:48:24 | 显示全部楼层
我们也是用三级负荷,没人提
     
发表于 2018-7-10 21:13:45 | 显示全部楼层
规范编的不够严谨,审图师也任性,《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》之外的东西,只要不涉及公众利益和安全的,真没必要提。设计人员才是责任主体,为什么就不能给人家留点自由发挥空间?
     
发表于 2018-7-18 21:54:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-10 15:03
这种车位、车道照明,怎么能按一级负荷考虑?停电了,会发生多大的危害?

为啥按一级,搞不懂为啥这样定级
     
发表于 2018-7-19 11:09:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-7-10 15:04
我院一直按三级负荷做,目前为止,没有被提过

我院也是按三级负荷做,最近被审图提了,要按一级负荷做,依据是车库建筑设计规范中“7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。”树总给支支招,怎么破这个
发表于 2018-7-19 11:12:59 | 显示全部楼层
lightfish 发表于 2018-7-19 11:09
我院也是按三级负荷做,最近被审图提了,要按一级负荷做,依据是车库建筑设计规范中“7.4.1 特大型和大型 ...

这个车库供电的变电所应该是双电源的,就说满足一级负荷要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 03:56 , Processed in 0.170669 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表