账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 爱你大豆

[求助] 对于(中高层和高层住宅,电能表宜按楼层集中设置)这条大家平时怎么执行?

[复制链接]
     
发表于 2018-7-5 18:52:51 | 显示全部楼层
供电局说怎么做,就怎么做!
     
发表于 2018-7-5 18:55:56 | 显示全部楼层
每层做自己层的电表,当然可以,而且北京一直是这样的。

集中做在一层,也有,我做过一些别的地区就这样。把线路损耗完全给了用户,很鸡贼。

当然,这些都是按照当地供电部门的要求设计的,不是自己随便选。

两三层相对集中做电表,完全没必要,各层的图都不一样,不好画,而且我家跳闸、看电表读数、或者插电卡什么的,都要去别的楼层,很麻烦。
     
发表于 2018-7-6 10:37:01 | 显示全部楼层
做过最闹心的一次是广东佛冈的项目,一类高层电表箱统一放在一层配电间内,放射上去
     
发表于 2018-7-6 12:15:55 | 显示全部楼层
dean1024sun 发表于 2018-7-6 10:37
做过最闹心的一次是广东佛冈的项目,一类高层电表箱统一放在一层配电间内,放射上去

我也做过类似项目。

这样做:
一是集中管理(官方说就是集中管理,实际就是省钱省事)
二是供电局把线损全都算在用户端,按我这里的话说就是:“鸡贼”
     
发表于 2018-7-6 12:18:41 | 显示全部楼层
广东地区32层的住宅大部分供电局都要求放地下室集中电表间,关系都供电局的,特别是公变,一定要发文去问。
     
发表于 2018-7-7 12:44:26 | 显示全部楼层
从节能、经济性后期维护的便利性,采用树干式配电分层设置表箱是合理的,对于一梯两户的户型,可采用每3层设置1台6表柜,如果是远传表可以设置在电井内,如果是插卡表,建议分层在公共区域设置2表箱,T节方式还是3层T接一次,这种设计可以大大减小竖井尺寸,因为每3层T接一次,剩余上下2层就可以设置其他的强弱电箱
     
发表于 2018-7-7 12:55:56 | 显示全部楼层
对住户来说集中设表箱非常不方便,采用预付费电表时尤其如此。
     
发表于 2018-7-9 16:31:04 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-7-5 10:05
规范确实说得很明确,宜按楼层集中设置,即使有位置在一层集中设置就算设计违规了是吧。。

完全按照规范来搞设计吗?读那么多念书干啥?你们再看看规范的条文解释,规范编写者的本意是适当集中设置,并不是说一定要按层设置。
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 12:03:15 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2018-7-9 16:31
完全按照规范来搞设计吗?读那么多念书干啥?你们再看看规范的条文解释,规范编写者的本意是适当集中设置 ...

我是集中设置的。。电业局拿这条压制我。。我不知道怎么反驳
     
 楼主| 发表于 2018-7-11 12:05:02 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2018-7-7 12:55
对住户来说集中设表箱非常不方便,采用预付费电表时尤其如此。

没经历过需要用户对电表频繁操作的,为啥集中设置对用户不方便不是很理解。
     
发表于 2018-7-11 17:13:02 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-7-11 12:03
我是集中设置的。。电业局拿这条压制我。。我不知道怎么反驳

条文解释可以为你解套。
     
发表于 2018-7-11 17:48:30 | 显示全部楼层
对于电业的要求,只能说是地方特色,作为技术人员应该据理力争,本人曾给承德电力公司写信关于表箱的设置,最终电力公司还是同意了
     
发表于 2018-7-11 17:49:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-7-5 18:52
供电局说怎么做,就怎么做!

那我们的价值何在呢
     
发表于 2018-7-11 19:04:25 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-7-11 12:05
没经历过需要用户对电表频繁操作的,为啥集中设置对用户不方便不是很理解。

快用完电时,预付费电表要断电,住户只有到电表箱处方能知道是开关跳闸了还是该买电了。若是该买电了再返回家中拿电表卡插进电表里恢复供电。是不是很麻烦?
     
发表于 2018-7-12 09:44:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-7-12 09:47 编辑
zhangxiulin 发表于 2018-7-11 17:49
那我们的价值何在呢

没办法,不按供电局的要求做,最终结果就是不送电,这个结果设计人员、建设方均是无法承担的。

所以,当然是按主管部门的要求去做。

我明白您的意思,设计人员要有自己的理论,作出合理的设计,但是“合理”有很多的“理”,可以这么解释,也可以那么解释。能说按层设计电表箱就不对么?
能说按3层设置电表箱就不对么?
能说在一层集中设计电表箱就不对么?
这些方法都有各自的解释,无非是各种理由而已。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 15:34 , Processed in 0.112548 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表