[求助] 820KW空调低压冷机,需要多大的变压器?

[复制链接]
     
发表于 2018-6-21 13:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     各位,好!
     最近遇到一个民用项目,820KW空调冷机,选择低压启动,需要多大的变压器?谢谢
     
 楼主| 发表于 2018-6-21 13:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
甲方不想用高压冷机,所以选择的低压。{:3_42:}
     
发表于 2018-6-21 13:59:37 | 显示全部楼层
要了解具体启动方式或启动电流。可以查参照产品提供的技术参数
发表于 2018-6-21 14:43:53 | 显示全部楼层
选择一台1600KVA的变压器可以
发表于 2018-6-21 14:45:37 | 显示全部楼层
保守一点,选择1250也行,但必须是专供,不带其他负荷
     
发表于 2018-6-22 09:45:28 | 显示全部楼层
820kW应该是一组设备,不是单台。
同意3楼,按照产品说明书选配变压器,看其最大的单台设备容量。
     
发表于 2018-6-23 08:35:38 | 显示全部楼层
建议选择1000的,制冷机组启动的时候是具备负载调节功能的,所以不比担心启动问题,另外实际上暖通专业配置的冷机一般都会偏大,实际负荷需求能达到80%已经不错了,所以选择1000的变压器,实际负载率在65%以下,比较经济合理
     
发表于 2018-6-23 08:41:41 | 显示全部楼层
如果是普通机组,一般启动负载不会高于冷水机组的25%,如果配置的冷水机组是变频机组那启动就更不存在问题了