[问题探讨] 变电所的吊装孔

  [复制链接]
     
发表于 2018-6-7 13:06:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-7 11:36
有两点想探讨一下:1.此处集水坑能否不设,变电所本身考虑了排水(这个集水坑水不好排水)。2.卷帘不设, ...

我这里您说的2条都可以。
     
发表于 2018-6-7 13:08:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:51
这个集水坑本来就是以防万一用的。不懂有啥不好排的,排水管单独引出室外没有任何难度吧。卷帘就是考虑便 ...

排水管因为标高的问题,不一定能直接引出室外,要看市政排水的标高是否低于吊装孔集水坑。而且直接引出还有可能倒灌,因为这个坑太低。
     
发表于 2018-6-7 13:09:48 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-7 11:21
孔上盖板宜用预制便于拆开或更换

图中是预置盖板(那个斜的,蓝色线下面的那个就是预置盖板)
     
发表于 2018-6-7 15:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2018-6-7 15:58 编辑
x01oct 发表于 2018-6-7 13:08
排水管因为标高的问题,不一定能直接引出室外,要看市政排水的标高是否低于吊装孔集水坑。而且直接引出还 ...

机械排水肯定没问题,可以考虑防倒灌措施,如高位排水口,单向阀 地下变电所搬运吊装孔排水示意做法.jpg   地下室集水坑的常规做法而已
     
发表于 2018-6-7 17:22:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-6-7 15:47
机械排水肯定没问题,可以考虑防倒灌措施,如高位排水口,单向阀  地下室集水坑的常规做法而已

嗯,这样排是没问题的
     
发表于 2018-6-11 14:10:13 | 显示全部楼层
盖板处做成采光通风井不好吗?