对于原有仅设置消火栓系统的建筑,采用的是消火栓按钮直接启泵。现改造后增加风机需进行联动,然该建筑为其建筑群的一个小部分,单独为其增加火灾自动报警系统
1.小单体局部楼层改造,建筑群的消火栓系统管网及控制原理是否会因其调整为新规范原理?
2.如果不调整,那么增加火灾自动报警系统时如何对接?现实启泵为消火栓按钮,新规却仅发出信号,无法对接
3.如果调整,那么仅仅因为一个局部改造就影响整体的消火栓系统是否合适?
4.电气疑难解答局部为风机设置探测器联动是否认可,规范明确要求的风机是联动设备,需要联动就需要集中报警并设置消防控制室。
因风机带来的增加火灾自动报警系统与旧版消火栓系统如何对接,不知大家都是怎么设计的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2018-6-1 09:25:51 | 显示全部楼层
现在最烦的就是建筑群里单体改造和单体里面局部楼层改造,水专业利用原有系统增加消火栓数量,而电气专业因为暖通专业设置风机而新增自动报警系统。从无到有则按新规范,电新水旧无法对接。
发表于 2018-6-1 09:40:46 | 显示全部楼层
小单体局部楼层改造,消火栓系统估计没有动,所以还是得采用消火栓按钮直接启泵
发表于 2018-6-1 09:43:31 | 显示全部楼层
现在的火灾报警系统,可以暂时不管消火栓按钮(毕竟有手报,如果消防审查不同意,则将按钮改为双触点的)
发表于 2018-6-1 09:45:12 | 显示全部楼层
具体到消防风机,这是要直接手动控制的,要我理解,还是得上消防控制室
     
 楼主| 发表于 2018-6-1 12:34:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-6-1 09:45
具体到消防风机,这是要直接手动控制的,要我理解,还是得上消防控制室

所以综合起来看,建筑群里一个小单体的局部改造,暖通专业增加了风机,电气专业如何设计呢?增加火灾自动报警系统和消防控制室,如何对接消火栓
     
 楼主| 发表于 2018-6-1 12:35:41 | 显示全部楼层
也就是说新增集中报警系统对接原有消火栓系统的问题
     
发表于 2018-6-1 13:05:07 | 显示全部楼层
增加风机,那要增加消控室了没办法,消火栓的话还是采用直接启泵,说明里说一下,我们这边做过好多次这种改造,只要泵房不变,还是消火栓直接启泵
     
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
那么自但是自动报警怎么描述呢?消火栓按钮启泵违反新规范
     
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
那么自动报警消火栓怎么描述,按启泵与新规不符
发表于 2018-6-1 14:56:14 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2018-6-1 13:22
那么自动报警消火栓怎么描述,按启泵与新规不符

没有问题,消防审查人员应该能够理解
     
发表于 2018-6-1 16:17:32 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2018-6-1 13:22
那么自动报警消火栓怎么描述,按启泵与新规不符

一般这种情况,我这里会写消火栓系统采用原有系统方案,本次设计仅核对消火栓数量并按原有系统增加相应管线,其系统形式不做调整,其余内容不在本次设计范围内。
     
 楼主| 发表于 2018-6-1 19:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
人家水专业可以写仅增加消火栓数量,形式不变,但是对于原来没有自动报警,但是新增自动报警来说,最多也是按新规做,并且保留消火栓启泵线,但是新旧矛盾体
     
发表于 2018-6-4 16:47:29 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2018-6-1 19:58
人家水专业可以写仅增加消火栓数量,形式不变,但是对于原来没有自动报警,但是新增自动报警来说,最多也是 ...

你们改造那么简单?我们这只要是经过消防备案的改造全部按现有规范来设计,水池不够加水池,系统不对改系统。防火门,消防电源,电气火灾监控都要加
     
 楼主| 发表于 2018-6-4 18:57:09 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2018-6-4 16:47
你们改造那么简单?我们这只要是经过消防备案的改造全部按现有规范来设计,水池不够加水池,系统不对改系 ...

电气专业不行啊,除了那些备了案,功能没变仅格局变了的可以按原有系统响应调整位置和数量,功能变了的全部按新规范做