账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18705|回复: 9

[求助] 请教一下切非消防电源是按防火分区切,还是全小区都切。

[复制链接]
     
发表于 2018-5-23 14:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、如果住宅的地库的一个防火分区发生火灾,切断所在防火分区的非消防电源   还是所在防火分区以及所在防火分区地上住宅楼   还是所有分区包括地上单体楼的全部切除。
2、可视对讲系统实际发现在电讯井内设备自带一个小UPS,是不是防止平时临时断电应急用的,如果是这样消防的时候逃生还要刷门卡?还是可视对讲主机可以接受消防信号全部失效,还是按防火分区失效(同1)。
     
发表于 2018-5-23 15:36:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 dean1024sun 于 2018-5-23 15:40 编辑

1 地库和地上住宅分开切
一般地下室我们是在中间箱出线侧切非(也可在总箱进线开关处),放射式的如物业用房用电、景观照明用电在低压柜出线侧切非;
地上住宅用电我们是在在电表箱切非(也可在低压柜出线侧)
且非主要考虑影响范围,个人认为影响的范围越小越好
2 火规第4.10.3 消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能
发表于 2018-5-23 16:43:43 | 显示全部楼层
1.只要切防火分区就行。
2.这种失效,应该不局限一个防火分区
     
发表于 2018-5-23 17:05:12 | 显示全部楼层
个人意见:还要看是否有其他防火分区或上部单体的电缆等导体穿越着火的防火分区,如果有的话受影响的区域都应切除,以消除电气短路导致的二次灾害。
     
 楼主| 发表于 2018-5-23 17:14:07 | 显示全部楼层
dean1024sun 发表于 2018-5-23 15:36
1 地库和地上住宅分开切
一般地下室我们是在中间箱出线侧切非(也可在总箱进线开关处),放射式的如物业用 ...

多谢细心解答,一般都在变电所切不可以吗,若果下端电力箱内含有消防负荷与非消防负荷在箱内切;我们一般都在局维进线箱切。
     
 楼主| 发表于 2018-5-23 17:17:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-23 16:43
1.只要切防火分区就行。
2.这种失效,应该不局限一个防火分区

多谢解答    消防报警控制器可以根据编码地址设定来进行这一操作是吧
     
 楼主| 发表于 2018-5-23 17:19:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-5-23 17:05
个人意见:还要看是否有其他防火分区或上部单体的电缆等导体穿越着火的防火分区,如果有的话受影响的区域都 ...

学习了。。。这个分区着火,喷淋动作,普通照明不分区,会有短路隐患。
     
发表于 2018-5-24 08:17:45 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-23 17:19
学习了。。。这个分区着火,喷淋动作,普通照明不分区,会有短路隐患。

除了水导致的短路,还有火导致的非消防回路绝缘失效引发的短路。
发表于 2018-5-24 09:15:11 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-23 17:17
多谢解答    消防报警控制器可以根据编码地址设定来进行这一操作是吧

可以的
     
发表于 2018-5-24 13:49:10 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2018-5-23 17:14
多谢细心解答,一般都在变电所切不可以吗,若果下端电力箱内含有消防负荷与非消防负荷在箱内切;我们一般 ...

非消防负荷可以都在变电所切,只是需要要考虑影响范围
下端电力箱理论上消防与非消防是分开的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 07:46 , Processed in 0.074600 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表