[求助] 制冷机房事故风机如何配电

[复制链接]
     
发表于 2018-5-22 16:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
制冷机房的事故风机配电是如何设计的?
1、接在制冷配电箱上,按平时通风做
2.接在消防负荷,制冷机房设计氟利昂(或氧气)探测器,联锁启动事故风机
3.接在重要负荷,制冷机房设计氟利昂(或氧气)探测器,联锁启动事故风机,火灾时断电
大家是如何做的?
     
发表于 2018-5-22 17:04:08 | 显示全部楼层
肯定不是消防负荷,这个比可燃气体事故风机性质更明确
     
发表于 2018-5-23 08:57:59 | 显示全部楼层
事故风机的问题一直困惑着我,围观学习
     
发表于 2018-5-23 09:25:41 | 显示全部楼层
按第三种做法来!
     
发表于 2018-5-24 08:24:20 | 显示全部楼层
我是单独设置双电源箱来保证事故风机的供电的。

按您上面的分类,应该是3吧

2肯定是不对的,不是消防负荷。

1提现不出事故的特性。

这种事故风机与可燃气体的和灾后排气的,不太一样。