[求助] 多层住宅地下室疏散照明设置

[复制链接]
     
发表于 2018-5-20 23:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今遇到一工程,多层住宅,地上七层,地下两层,均为储藏间,负二层与大车库连通,有可能作为车库疏散通道(车库图纸未出),多层住宅按规范貌似不用上疏散照明,甚至疏散指示灯具亦不用,但是假如这个多层建筑楼梯作为车库疏散口呢,火灾应急状态下,按疏散指示进入此安全出口疏散,这样来看,多层住宅地下室不做疏散照明感觉不妥,各位大师有何高见?
发表于 2018-5-21 08:55:46 | 显示全部楼层
如果作为车库疏散口,应该设置疏散照明
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2018-5-21 11:55:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-21 08:55
如果作为车库疏散口,应该设置疏散照明

那这个疏散照明电源由住宅单体提供还是地库来提供,毕竟住宅连应急照明箱都没有。。。但是车库应急照明箱跨越防火分区了
     
发表于 2018-5-21 16:04:27 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2018-5-21 11:55
那这个疏散照明电源由住宅单体提供还是地库来提供,毕竟住宅连应急照明箱都没有。。。但是车库应急照明箱 ...

这就是不同期建设带来的弊端~~

跨防火分区可以用单独回路来解决,我个人倾向于使用车库的应急照明配电箱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-5-21 16:14:25 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2018-5-21 11:55
那这个疏散照明电源由住宅单体提供还是地库来提供,毕竟住宅连应急照明箱都没有。。。但是车库应急照明箱 ...

不严格来扣,不要紧的
     
发表于 2018-5-22 13:49:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-21 16:04
这就是不同期建设带来的弊端~~

跨防火分区可以用单独回路来解决,我个人倾向于使用车库的应急照明配电 ...

{:1_416:}couzicouzi
     
发表于 2018-5-22 15:04:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-21 16:04
这就是不同期建设带来的弊端~~

跨防火分区可以用单独回路来解决,我个人倾向于使用车库的应急照明配电 ...

图审的话应该会被提,不图审还可以
     
发表于 2018-5-23 23:12:48 | 显示全部楼层
可否直接接住宅公共照明箱专用回路呢
顺便问一下,这个地下两层储藏间做火灾报警不?
     
发表于 2018-5-24 08:21:22 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-5-22 15:04
图审的话应该会被提,不图审还可以

跨防火分区单独回路,一般不会被提。
     
发表于 2018-5-24 09:29:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-24 08:21
跨防火分区单独回路,一般不会被提。

我们这边如果同一个建筑内跨防火分区单独回路是不会被提的,他这种应该不是同一个建筑
     
发表于 2019-4-13 20:14:30 | 显示全部楼层
借这个帖子问下  楼主这种情况  需要设火灾自动报警吗?