账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wzkasdwzk

[求助] 变压器单独接地

[复制链接]
     
发表于 2018-5-25 09:32:16 | 显示全部楼层
如果是钢厂的上一级站是小电阻接地系统,这里要求单独接地是可以理解的。参考北京的做法,变压器10/0.4的中性点接地离开配电室接地网10-15米单独敷设,或者引到外部的接地网可靠连接。
     
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:29:16 | 显示全部楼层
popu12 发表于 2018-5-25 09:32
如果是钢厂的上一级站是小电阻接地系统,这里要求单独接地是可以理解的。参考北京的做法,变压器10/0.4的中 ...

10kV侧为不接地系统,0.4kV侧直接接地,要求为TN-S系统,变压器要求独立接地网。
     
发表于 2018-5-25 12:15:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 popu12 于 2018-5-25 12:50 编辑
wzkasdwzk 发表于 2018-5-25 10:29
10kV侧为不接地系统,0.4kV侧直接接地,要求为TN-S系统,变压器要求独立接地网。

你引出去就是单独接地网了。再简单点说做法,低压侧中性点用铜电缆引出来到室外做个接地网离现有变配电室10-15米
     
发表于 2018-5-31 15:20:59 | 显示全部楼层
wzkasdwzk 发表于 2018-5-14 20:22
直接接地,这样的话,是不是相当于没有等电位了!

10kV配电变压器,高压侧是三角形连,或者是Y连接,接无中性点输出,不存在接地问题。如果是大型钢厂,接入电压高于110kV,可能有高压侧接地选择问题。所以,楼主应该是低压侧中性点直接接地,(不能经过PEN排,更不能经过PE排,再接地啦。)。也不能在配电柜下面接地。
如果说是等电位保护,TN不如TT,TN是一种接零保护方式。还有什么“总等电位端子箱”应该是不成立的。
     
发表于 2018-6-2 19:00:07 | 显示全部楼层
(3)接地
本方案配电室接地网采用水平接地体与垂直接地体组成, 水平接地体采
用-50mm× 5mm的热镀锌扁钢,垂直接地体Φ25 mm× 2500mm热镀锌圆钢。

a. 当10kV电源为小电阻接地系统时,应设独立的低压工作接地网,与
保护接地网应严格分开,两网的接地电阻均须不大于4Ω。保护接地网在站
外1.5m处环绕敷设,低压工作接地网与保护接地网间的距离不小于5m。

b. 当10kV电源规划为非小电阻接地系统,不设独立低压工作接地网,
保护接地网在站外1.5m处环绕敷设,接地电阻应不大于4Ω。
具体工程中需按短路电流校验接地引下线及接地体截面,接地电阻、跨
步电压和接触电压应满足有关规程要求:如接地电阻不能满足要求,则需要
采取降阻措施。

北京电网的要求,这个接地针对是上一级接地系统,你Dyn11也好,yyn0也好,跟你关系不大

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 17:34 , Processed in 0.051674 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表