账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[其他] 2018年电气专业疑难问题

[复制链接]
     
发表于 2018-5-31 00:44:09 | 显示全部楼层
1.双头灯只能说人家工作方式是断电点亮而已,怎么就必须认为是备用照明了?蓄电池满足规范要求时间就是个疏散应急照明呀,建规既然规定了应急照明的时间,那就表示达到了那个时间就可以了,为啥必须不能切断电源呢?本来那些断电点亮的就是所谓的疏散用的应急照明而不是备用照明,人家都考虑了建筑疏散的困难程度定了时间,就意味着在规范要求的时间内是能够疏散完的,这种疏散的应急照明不是用来给消防队员进来救火用的,备用照明一般设计也不会去断电点亮的
2.一会说高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关信号的“或”逻辑,一会又是消火栓按钮直接启泵,就算不设置火灾自动报警系统,姑且认为图示15S909中第90页提示:有稳压泵的消防系统中流量开关做报警信号,不直接启泵。是错误的。没有得到编制组和行业的认可。那么仅仅设置了消火栓系统也至少会有消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,已经有了两个可靠的启泵方式了,为啥多此一举来一个消火栓按钮启泵?火规图示P28这按钮信号也是为了跟其他信号与逻辑而已,按钮直接启泵多此一举啊。本身就是因为可靠性不高才不宜直接启泵的,两套甚至以上的可靠启泵方式了还要多一个不可靠的启泵方式,图了个啥?
3.设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。之所以不提湿式和干式喷淋,从火规4.2.1的1条就能看出来,人家这俩自己就能启泵啊,不是必须自动报警系统参与的呀,雨淋或预作用自动喷水灭火系统是需要烟感温感手报等信号来参与的呀。
看着乱,揪心,真不知道谁的理解有问题,太颠覆了
发表于 2018-5-31 08:59:53 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2018-5-31 00:44
1.双头灯只能说人家工作方式是断电点亮而已,怎么就必须认为是备用照明了?蓄电池满足规范要求时间就是个疏 ...

个人对你的观点赞同
发表于 2018-5-31 09:00:27 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2018-5-31 00:44
1.双头灯只能说人家工作方式是断电点亮而已,怎么就必须认为是备用照明了?蓄电池满足规范要求时间就是个疏 ...

觉得专家反而把简单的问题搞复杂了
     
发表于 2018-5-31 10:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
为啥我看不到文件…
     
发表于 2018-5-31 10:20:28 | 显示全部楼层
这东西能作为设计依据吗
发表于 2018-5-31 10:28:06 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2018-5-31 10:20
这东西能作为设计依据吗

规范才能做为设计依据,这种东西是怎么理解规范,所以这个理解就因人而异了
     
发表于 2018-6-1 09:03:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-5-31 09:00
觉得专家反而把简单的问题搞复杂了

是啊!我也非常质疑“专家们”的用词问题
建规10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定 :
   1 建筑高度大于 100m的民用建筑,不应小于1.5h;
   2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;
   3 其他建筑,不应少于0.5h。
照明规范7.2.2 应急照明的供电应符合下列规定:
    1 疏散照明的应急电源宜采用蓄电池(或干电池)装置,或蓄电池(或干电池)与供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路的组合,或采用蓄电池(或干电池)装置与自备发电机组组合的方式;
    2 安全照明的应急电源应和该场所的供电线路分别接自不同变压器或不同馈电干线,必要时可采用蓄电池组供电;
    3 备用照明的应急电源宜采用供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路或自备发电机组。
再从设计做法考虑,备用照明的照度和持续时间均是大于疏散应急照明的,专家们把双头灯这个带蓄电池的光通量不大的灯具作为备用照明,反而要求出来不断电的作为疏散应急照明,完全弄反了。而且从照明规范看,前两款都可以用蓄电池,但是备用照明却没提到。怎么看双头灯都不是个备用照明
     
发表于 2018-6-2 11:43:05 | 显示全部楼层
各地方审图理解不一样,执行也不一样。。。参考下
     
发表于 2018-6-2 16:03:16 | 显示全部楼层

好资料!谢谢分享!
     
发表于 2018-6-6 16:15:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 songzhj 于 2018-6-6 16:17 编辑

王大师的作品看看就好,尺总、诚版对其观点批判已入木三分

                               
登录/注册后可看大图

诚版很敢讲话
     
发表于 2018-6-6 16:40:27 | 显示全部楼层
好东西吧,下来看看,感谢分享!
     
发表于 2018-6-8 07:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
强无敌超级赞
     
发表于 2018-6-11 20:22:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2018-6-12 08:54:34 | 显示全部楼层
看不懂,还需要更努力的学习!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 01:28 , Processed in 0.077292 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表