账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 贾行家

[国家标准] GB/T 36040-2018 居民住宅小区电力配置规范

[复制链接]
     
发表于 2018-5-17 09:00:48 | 显示全部楼层
此规范为国家能源局电力监管办公室组织编写,目的在于纠正全国各地电力部门对于住宅小区的规定不统一不合理,正式版较征求意见稿已有较大的改进,总体比较合理;除负荷计算部分将单户负荷配置增大,将使电缆和变压器的选取更加偏离实际值,目前对于住宅的负荷计算,电力公司没有动力将负荷计算做准确,而社会力量有没有能力和资源去做此事,所以是目前的不断的放大计算。
     
发表于 2018-5-17 09:02:38 | 显示全部楼层
变压器65%,考虑的是在一台故障,另外一台可以130%过载的情况下承载全部负载,这理论上合理的,且对于大中城市,居民用电几乎是不会停的,均按N-1原则设计
     
发表于 2018-6-20 20:08:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!!
     
发表于 2018-8-8 16:55:46 | 显示全部楼层
这个65%负载率还是值得商榷
     
发表于 2018-10-26 17:21:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!!!
     
发表于 2018-11-9 16:44:54 | 显示全部楼层
下载了,谢谢
     
发表于 2019-2-26 14:31:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
     
发表于 2019-2-28 17:30:06 | 显示全部楼层
非常感谢 学习学习
     
发表于 2019-2-28 18:09:25 | 显示全部楼层
非常感谢学习学习
     
发表于 2019-2-28 19:32:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼主资料分享!
     
发表于 2019-7-25 15:52:41 | 显示全部楼层
好东西!最近正好做一个住宅项目
     
发表于 2019-7-26 08:44:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
     
发表于 2019-8-27 09:48:47 | 显示全部楼层

谢谢楼主的分享!!!
     
发表于 2023-10-19 10:41:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!!!
     
发表于 2023-10-19 12:24:36 | 显示全部楼层
GB/T 36040-2018 居民住宅小区电力配置规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 11:07 , Processed in 0.077887 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表