账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jiangguoyin

[求助] 应急照明该如何做

[复制链接]
     
发表于 2018-5-16 17:24:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 平安是福01 于 2018-5-16 17:26 编辑

至于消防队反对用市电220V供电给疏散照明灯,由于没有明确的规范条文,建议设计者不予考虑。在消防队还未到火灾现场的时间内,疏散照明能提供给更多人逃生机会。消防队到来之前,火灾现场也不会有很多水,不至于导致疏散指示灯漏电。消防队进入火场前拉电闸还有应急灯的蓄电池供电。这样做,应急灯具点亮时间长一些,会提供更多逃生时机。如果火灾刚起来应急灯的市电就被切断,那么应急灯只有蓄电池供电的那些时间,而且原来作为备用电源的蓄电池成为了唯一的电源,不说这做法违反强条,也是不符合消防用电要求的。两种方法哪个更好,不言自明。
     
发表于 2018-5-16 17:25:21 | 显示全部楼层
平安是福01 发表于 2018-5-16 17:24
至于消防队反对用市电220V供电,由于没有明确的规范条文,建议设计者不予考虑。在消防队还未到火灾现场的时 ...

这我倒是非常的同意
     
发表于 2018-5-16 17:47:19 | 显示全部楼层
广东惠州当地要求断电点亮。
其他地方我们都是平时蓄电池充电,有消防信号时强启点亮。
供电电压趋于安全电压
     
发表于 2018-5-17 09:06:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-16 17:20
应急照明箱也不应有此功能

括弧内的文字是规范原文,我当初没有将规范名称和版本加上,现在已经编辑上了。这本规范是GB1开头,应该是产品制造规范,不属于安装规范。其条文是对应产品的“系统与整机性能”,因此不是电气安装设计原则。这点区别大家可能没有注意到。
     
发表于 2018-5-17 09:32:57 | 显示全部楼层
王金元的电气疑难问题解答,“1)火灾时为消防负荷供电的正常电源有电,不可切断正常电源配电回路转为应急电源供电。2)疏散照明灯安装高度小于等于8m时,应采用24V电源供电;8m以上安装的疏散照明灯应采用220V电源供电,火灾时予以切除转由蓄电池组供电”。感觉民用建筑很少有高度8m的空间来放置应急照明灯的。是不是笔误?
     
发表于 2018-5-17 09:42:20 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-5-5 13:56
对于自带蓄电池的应急照明灯具,火灾时还是切断供电电源吧。既然规范定了最少应急照明的时间,而内至的蓄电 ...

火灾发生时切断市电让应急照明灯点亮,应急照明灯工作时只有蓄电池一个应急电源,没有备用电源了。蓄电池是作为应急照明灯的备用电源,主用电源是市电。这种做法违反了设置备用电源的初衷。
     
发表于 2018-5-17 10:22:32 | 显示全部楼层
平安是福01 发表于 2018-5-17 09:06
括弧内的文字是规范原文,我当初没有将规范名称和版本加上,现在已经编辑上了。这本规范是GB1开头,应该 ...

我注意到了,我只是不认同。
另外我见到的所有应急照明配电箱,均没有此功能。
     
发表于 2018-5-17 17:21:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-5-17 10:22
我注意到了,我只是不认同。
另外我见到的所有应急照明配电箱,均没有此功能。

那岂不是规范没有落实?“本标准的第5章、第6章、第7章、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性的”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 00:47 , Processed in 0.068454 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表