账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 消火栓按钮

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:11:59 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-27 19:34
本来就没有自动报警系统,就没必要做这个按钮了。

现在不做,从道理上确实没有问题,关键是火规的4.3.1的条文说明搞死人
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:12:52 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-27 19:34
本来就没有自动报警系统,就没必要做这个按钮了。

另外,现在水泵的最新控制图集,也把这个按钮给加了上去
     
发表于 2018-4-28 09:22:22 | 显示全部楼层
水规写得很明白,消火栓按钮不宜直接启泵。而本工程又不设火灾自动报警系统,那用总线方式接入小区的报警系统就显得没必要。而且水规对消火栓泵的启动设定实际是以栓口出水为启动信号来源的。火规自已加上消火栓按钮作为联动触发信号是没有依据的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-28 09:31:03 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-28 09:22
水规写得很明白,消火栓按钮不宜直接启泵。而本工程又不设火灾自动报警系统,那用总线方式接入小区的报警系 ...

是的,我们先几栋楼没有加,现在是图审机构又要求加
     
发表于 2018-4-28 09:43:09 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-27 19:34
本来就没有自动报警系统,就没必要做这个按钮了。

那有些消火栓泵就根本无法动作,所以不设FAS不是理由。规范中要求有需要联动的场所,是需要设FAS的。

老规范可以消火栓按钮直接启泵,那么简单一些;现在的规范不能直接启泵了,麻烦~~
     
发表于 2018-4-28 09:47:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-28 09:11
现在不做,从道理上确实没有问题,关键是火规的4.3.1的条文说明搞死人

没有报警系统就不在报警规范管辖的范围内。火规的条文说明是明显的“僭越”
     
发表于 2018-4-28 10:29:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-28 09:47
没有报警系统就不在报警规范管辖的范围内。火规的条文说明是明显的“僭越”

是否可以用 条文说明没有法律效力 来反驳...

点评

不是一个意思  发表于 2018-4-28 10:31
     
发表于 2018-4-28 10:44:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2018-4-28 10:29
是否可以用 条文说明没有法律效力 来反驳...

火规条文与水的规范矛盾,一个正文 一个条文说明..
     
发表于 2018-4-28 10:58:04 | 显示全部楼层
4.3.1不是已经明确说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

     
发表于 2018-4-28 13:37:22 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-4-28 09:22
水规写得很明白,消火栓按钮不宜直接启泵。而本工程又不设火灾自动报警系统,那用总线方式接入小区的报警系 ...

干式和预作用呢?没有水流信号的

点评

这个有啥好说的,必须设置报警  发表于 2018-4-28 13:51
     
发表于 2018-4-28 14:04:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-28 13:37
干式和预作用呢?没有水流信号的

其实就算是干式或预作用、雨淋系统等需要联动的系统,消火栓按钮也不是直接启泵的。
7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定:
    1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置;当采用电动阀时开启时间不应超过30s;
    2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮;
虽然开启这些阀会引起出水而启泵,但明显启泵的直接因素是水流。
而且,楼主的系统明显是一般是湿式系统。
   还是再说一下自已的观点:如果本建筑不用设火灾自动报警系统则没必要设消火栓按钮。当然,如果审图意见要改的,我不会去争。因为只是增加了一点造价,毕竞也增加了一点安全性。象以前我也会多做一些手报和声光报警器(在附近已做FAS的情况下)。
     
发表于 2018-4-28 15:25:14 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-4-28 10:58
4.3.1不是已经明确说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...

有这个意思么?
当设消火栓按钮时,如果不设呢!
QQ图片20180428152410.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-4-28 15:49:28 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2018-4-28 10:58
4.3.1不是已经明确说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启 ...

4.3.1哪明确说了?就在条文说明里提了一句,且不说条文说明无效力,无火灾自动报警的时候怎么做,轮得到火规来管么?
 楼主| 发表于 2018-4-28 16:07:17 | 显示全部楼层
有这个疑难解释
QQ图片20180428160640.png
     
发表于 2018-4-28 16:16:45 | 显示全部楼层

这种规范条文解释到处都是,我这还有某大师的释疑呢,和你这个解释正相反,怎么比较?比较哪个大师级别高?

QQ截图20180428161114.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 07:27 , Processed in 0.083991 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表