[问题探讨] 发电机房设备及灯具防护等级选择的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-20 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 plainlife 于 2018-4-20 15:14 编辑

发电机房(包含储油间)属于火灾危险环境,爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014的前言中提到“本规范删除了原规范中关于火灾危险环境的内容,对于火灾危险环境的电气设计,执行国家其他专门的设计规范。”参阅配四11.13 火灾危险环境的电器选择,
火灾危险环境灯具的防护等级不应低于IP4X,配电箱、开关、控制线、按钮等设备的防护等级不应低于IP4X

所以发电机房应选择防护等级不低于IP4X的电器。不知各位大咖有何高见?{:1_418:}请不吝赐教!!!
     
发表于 2018-4-20 15:36:49 | 显示全部楼层
IP4x是 防止大于1.0mm之物体侵入

这与火灾有什么关系?

这与防爆又有什么关系?
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 15:39:25 | 显示全部楼层
跟防爆没关系,跟火灾有关系,柴油属于可燃液体,属于火灾危险环境,对电器的选择肯定有不同的要求
     
发表于 2018-4-20 15:56:35 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-4-20 15:39
跟防爆没关系,跟火灾有关系,柴油属于可燃液体,属于火灾危险环境,对电器的选择肯定有不同的要求

IP等级中前一个数字是防尘等级
IP4x是 防止大于1.0mm之物体侵入

对液体的防护,是后一个数字确定的,而且应该指的是水,而不是其他液体。

那么,防止大于1.0mm之物体侵入对于防止火灾的发生,有什么必然联系么?
发表于 2018-4-20 15:57:08 | 显示全部楼层
个人认为没有必要,首先没有规范要求,另外,发电机本身的防护等级就不够
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:01:27 | 显示全部楼层
现在只是在配四中找到火灾危险环境的相关内容,
爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014的前言中提到“本规范删除了原规范中关于火灾危险环境的内容,对于火灾危险环境的电气设计,执行国家其他专门的设计规范。
发表于 2018-4-20 16:09:49 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-4-20 16:01
现在只是在配四中找到火灾危险环境的相关内容,
爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014的前言中提到 ...

不应低于IP4X,那发电机就进不去了
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:12:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 16:09
不应低于IP4X,那发电机就进不去了

该怎么选灯具及配电箱?专家给讲讲{:1_418:}
发表于 2018-4-20 16:17:56 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-4-20 16:12
该怎么选灯具及配电箱?专家给讲讲

刚入职的学生,谈不上专家
     
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:24:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 16:17
刚入职的学生,谈不上专家

谦虚了,说说你的意见
发表于 2018-4-20 16:27:22 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-4-20 16:24
谦虚了,说说你的意见

除地下室因潮气大,选用防潮型外,地面上的无要求
     
发表于 2018-4-23 08:54:16 | 显示全部楼层
手册上都明确写了,还有什么纠结的
     
 楼主| 发表于 2018-4-23 09:11:59 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-4-23 08:54
手册上都明确写了,还有什么纠结的

手册毕竟不是规范
     
发表于 2018-4-23 09:16:23 | 显示全部楼层
plainlife 发表于 2018-4-23 09:11
手册毕竟不是规范

对啊,但是手册具有指导意义,不然编它干啥,有书可依还是好点的